resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

MessaggioInviato: 24 dic 2014, 14:30
da emanue79
BUon Natale a tutti !!! dovendo eseguire della terminazioni sul cavo in rame a tre conduttori tipo pyrotenax(casa costruttrice kme) ho provato a fare una testa e quindi provato la resistenza di isolamento con un megaohmetro a 500 V DC rilevando tra i conduttori e guaina valori variabili di pochi MEGAOHM , essendo sicuro che le teste sono ben fatte , la causa potrebbe essere dell' umidita' nell' ossido di magnesio ? quali metodi si potrebbe adottare per far ritornare la resistenza >100 Megaohm?? da notare che il cavo e' ancora in matassa..inoltre se qualcuno sa dirmi qualche consiglio in piu' o dritta sulla posa o terminazioni e' ben accetto!!grazie in anticipo per le eventuali risposte e auguri...

Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

MessaggioInviato: 24 dic 2014, 14:43
da Mike
emanue79 ha scritto: ... ho provato a fare una testa e quindi provato la resistenza di isolamento con un megaohmetro a 500 V DC rilevando tra i conduttori e guaina valori variabili di pochi


Tra conduttori e guaina?

Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

MessaggioInviato: 24 dic 2014, 15:32
da emanue79
ehm.. tra conduttori e guaina: come "guaina " intendevo forse inappropriatamente (ma come c'e' scritto testuale sul manuale in pdf della KMe) il corpo di rivestimento esterno in rame.

Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

MessaggioInviato: 24 dic 2014, 15:40
da Marco62
Secondo me il problema è da ricercare proprio nell'esecuzione delle terminazioni.
Riguarda bene tutti i componenti del Kit fornito dal costruttore e le eventuali istruzioni di montaggio, se sono state rispettate, in particolare nelle fasi di esecuzione di incisione, asportazione della guaina ed inserimento delle giunzioni.
Saluti
Marco 62

Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

MessaggioInviato: 24 dic 2014, 16:04
da emanue79
ho provato a tirare via il teminale di testa e ne ho tagliato un pezzetto di campionatura di 20 cm rimanendo cosi' solo il pezzetto di cavo intero + i 3 conduttori , ho provato a fare una misura e risulta sempre di pochi Megaohm, poi ho provato a scaldarlo con fiaccola a gas e per qualche ora la resistenza è rimasta ben oltre i 100 megaohm per poi ritornare a i bassi valori di pochi megaohm ...c'è qualcuno che abbia qualche eperienza pratica ????

Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

MessaggioInviato: 24 dic 2014, 17:01
da Marco62
Posso pensare allora che il cavo non sia stato immagazzinato in modo corretto.
Proprio perché l’ossido di magnesio è altamente igroscopico, quando si trova in magazzino devono essere sigillate le estremità con opportuna cera o con cappuccio in termorestringente in modo da evitare
che assorba l'umidità. L’umidità è infatti il principale problema di questi cavi per la delicatezza dell'ossido di magnesio che può risentire addirittura di lavorazioni effettuate in giornate molto umide.
Saluti
Marco 62

Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

MessaggioInviato: 24 dic 2014, 17:44
da emanue79
ok grazie,quindi per salvare il cavo va bene scaldarlo con la fiamma??

Re: resistenza isolamento cavo tipo pyrotenax

MessaggioInviato: 24 dic 2014, 18:07
da Marco62
Scaldandolo si dovrebbe deumidificare, però attenzione alle temperature, penso che non debbano superare 100 °C / 150 °C (vedi anche cosa prescrive il costruttore).
Saluti
Marco62