Pagina 1 di 1

Componenti di protezione utenze in centrale termica

MessaggioInviato: 5 gen 2015, 16:21
da Bugo
Buonasera a tutti!
Domanda di banalità estrema per gli addetti ai lavori. Per avere un'idea di come progettare il quadro elettrico a servizio di una centrale termica (sono veramente alle prime armi), sto consultando vari schemi elettrici redatti da studi di progettazione e parallelamente sto studiando la normativa che riguarda questi ambienti.
Tuttavia non riesco a capire quale filosofia di progettazione va seguita per la protezione dei motori delle pompe ed in generale di tutti i componenti tipici che si trovano all'interno di una centrale termica: alcuni prevedono un interruttore magnetotermico differenziale a protezione della linea di alimentazione del quadro CT e l'utilizzo di salvamotore per ogni pompa; altri l'impiego di salvamotore unito alla serie di un interruttore differenziale puro sempre per la protezione del motore delle pompe; ed infine ho visto proteggere i motori delle pompe con magnetotermico differenziale in curva C.
Quindi chiedo: ci sono delle regole che stabiliscono quale sia la soluzione più adatta o ognuno fa un po' come gli pare?
Grazie e mi scuso anticipatamente per l'ignoranza.

Re: Componenti di protezione utenze in centrale termica

MessaggioInviato: 5 gen 2015, 17:52
da Goofy
La CEI 64-8 richiede la protezione dei motori dalle sovratemperature se nel locale il carico di incendio specifico di progetto > 450MJ/m² (di solito non è il caso delle centrali termiche).
La normativa sull'equipaggiamento delle macchine richiede la protezione se il motore ha potenza > 0,5kW.
Negli altri casi c'è da valutare se costa di più la protezione o la perdita del motore.

Re: Componenti di protezione utenze in centrale termica

MessaggioInviato: 5 gen 2015, 19:26
da Mike
Non c'è una regola, la norma tecnica non entra nel merito del "come", fornisce solamente gli elementi minimi per realizzare un impianto a regola d'arte. Sta al progettista in funzione dei costi/benefici valutare le soluzioni tecniche più adatte. La protezione dalle sovracorrenti delle condutture è richiesta sempre, se ambienti a maggior rischio in caso d'incendio deve essere sempre a monte. Per alcune condutture (gruppo C3) si deve prevedere anche la protezione differenziale da 300 mA. Per i motori inferiori a 500 W si potrebbe evitare la protezione dalle sovracorrenti.
Le modalità di protezione poi spaziano da che tipo di impianto stiamo parlando al costo da supportare. Per esempio. La protezione dai contatti indiretti è già prevista a monte dal progettista dell'impianto elettrico, per esempio con un differenziale da 300 o 500 mA. A fronte di questo, valuto se voglio rendere selettivo l'impianto a valle installando un differenziale per pompa o per gruppi, oppure accontentarmi che in caso di guasto vada in blocco tutto il sistema. Stessa cosa per le singole protezioni delle pompe. Posso utilizzare un MCC con protezioni a "coordinamento totale" , oppure accontentarmi di un coordinamento di tipo 1 con fusibili e contattore.

Re: Componenti di protezione utenze in centrale termica

MessaggioInviato: 5 gen 2015, 21:00
da Bugo
D'accordo, tutto chiaro. Sono valutazioni di natura pratica/economica.
Vi ringrazio per le risposte sempre puntuali ed esaustive.
Faccio un'altra domanda: per andare sugli aspetti tecnici e normativi per tutto ciò che riguarda la progettazione dell'impianto elettrico in centrale termica, mi sapreste indicare delle linee guida e/o norme da consultare?
Grazie mille.
Con gli anni spero di potervi raggiungere :D

Re: Componenti di protezione utenze in centrale termica

MessaggioInviato: 6 gen 2015, 2:38
da Mike
Per gli impianti elettrici a servizio del locale centrale termica CEI 64-8. Per l'equipaggiamento elettrico dell'impianto a servizio della centrale termica ci sono visioni diverse, chi l'assimila a un macchinario/impianto di processo e applica la CEI EN 60204-1 e chi la considera un prodotto da costruzione e applica sempre la CEI 64-8. In fondo le differenze sono poche, diciamo che la CEI EN 60204-1 è più completa per tutti gli aspetti che vanno oltre la parte elettrica di potenza.

Re: Componenti di protezione utenze in centrale termica

MessaggioInviato: 6 gen 2015, 17:33
da Bugo
Grazie per la disponibilità.