Dubbio sistema SPD Chiesa

MessaggioInviato: 11 gen 2015, 15:42
da mulder80
Buongiorno a tutti,
mi trovo a dover effettuare un adeguamento degli impianti elettrici per una chiesa, con annesso campanile (situato a 10m. circa in linea d'aria). L'incarico non comprende la valutazione del rischio fulminazione e non è attualmente presente un lps. Vorrei comunque installare gli spd sia nell'avanquadro subito a valle del contatore (arrivo linea aerea Enel) che nel quadro all'interno del campanile (alimentato dall'avanquadro).
Domanda: è necessario utilizzare spd classe 1 in entrambi essendo che siamo in presenza di possibili fulminazioni dirette oppure essendo che l'incarico non comprende la valutazione del rischio potrei cavarmela con dei classe 2 coordinati?
O_/

Re: Dubbio sistema SPD Chiesa

MessaggioInviato: 11 gen 2015, 18:20
da Mike
Installare SPD senza una valutazione del rischio non lo trovo molto professionale. Ad ogni modo, gli SPD in classe 1 si installano normalmente dove c'è un LPS (anche naturale).

Re: Dubbio sistema SPD Chiesa

MessaggioInviato: 11 gen 2015, 18:40
da mulder80
Sono d'accordissimo sulla professionalità, ma nemmeno lavorare per la gloria è professionale.. :mrgreen:
nel senso che è stato ovviamente proposta una valutazione del rischio, ma senza successo.
Trattandosi di un campanile, volevo comunque dare un minimo di protezione..Ok per l'assenza di lps, ma è pur sempre esposto a fulminazione diretta, quindi non sarebbe necessario il classe 1?

Re: Dubbio sistema SPD Chiesa

MessaggioInviato: 11 gen 2015, 18:47
da Goofy
mulder80 ha scritto: ma è pur sempre esposto a fulminazione diretta

Come tutti gli edifici, più o meno. Quanto? -> valutazione del rischio

Re: Dubbio sistema SPD Chiesa

MessaggioInviato: 11 gen 2015, 19:26
da Mike
mulder80 ha scritto:Sono d'accordissimo sulla professionalità, ma nemmeno lavorare per la gloria è professionale.. :mrgreen:


Pienamente d'accordo, ma se il committente non vuole spendere non è più un problema tuo specifichi che non hai ricevuto l'incarico e che il committente si riserverà di valutare il rischio successivamente.

mulder80 ha scritto:Ok per l'assenza di lps, ma è pur sempre esposto a fulminazione diretta, quindi non sarebbe necessario il classe 1?


Ti ha già risposto egregiamente Foto UtenteGoofy

Re: Dubbio sistema SPD Chiesa

MessaggioInviato: 12 gen 2015, 9:09
da mulder80