Dubbio sistema SPD Chiesa
Buongiorno a tutti,
mi trovo a dover effettuare un adeguamento degli impianti elettrici per una chiesa, con annesso campanile (situato a 10m. circa in linea d'aria). L'incarico non comprende la valutazione del rischio fulminazione e non è attualmente presente un lps. Vorrei comunque installare gli spd sia nell'avanquadro subito a valle del contatore (arrivo linea aerea Enel) che nel quadro all'interno del campanile (alimentato dall'avanquadro).
Domanda: è necessario utilizzare spd classe 1 in entrambi essendo che siamo in presenza di possibili fulminazioni dirette oppure essendo che l'incarico non comprende la valutazione del rischio potrei cavarmela con dei classe 2 coordinati?

mi trovo a dover effettuare un adeguamento degli impianti elettrici per una chiesa, con annesso campanile (situato a 10m. circa in linea d'aria). L'incarico non comprende la valutazione del rischio fulminazione e non è attualmente presente un lps. Vorrei comunque installare gli spd sia nell'avanquadro subito a valle del contatore (arrivo linea aerea Enel) che nel quadro all'interno del campanile (alimentato dall'avanquadro).