4 kW in lavanderia

MessaggioInviato: 12 gen 2015, 1:37
da sonusfaber
Mi scuso per l'ignoranza in materia (se nn lo fossi, nn domanderei...)

Siccome ENEL e gli altri gestori permettono di prelevare fino a 4 kW per 3 ore, per averli tutti quanti fruibili dalla lavanderia senza disfare tutto l'impianto elettrico, ho pensato la seguente cosa:
nel quadretto elettrico, oltre al MTD da 16A delle prese e 10A delle luci, metto un MTD da 20A per la lavanderia e da questo con cavo da 4 mmq vado alla scatola di derivazione della lavanderia.
Da questa scatola ho già cordina da 2.5 mmq che va a tutte le prese elettriche shuko.
In ogni scatola a muro delle prese ho posto per inserire un MT da 16A e lo metterei a protezione della presa elettrica.
così facendo dovrei essere in grado di prelevare 4 kW dalla sola lavanderia, fermo restando il limite di 16A per singola presa.

è corretto o sbaglio o dimentico qualcosa?

Re: 4 kW in lavanderia

MessaggioInviato: 12 gen 2015, 8:13
da sebago
Guarda che il limite riguarda tutto l'impianto, non il singolo circuito.

Re: 4 kW in lavanderia

MessaggioInviato: 12 gen 2015, 10:27
da sonusfaber
sebago ha scritto:Guarda che il limite riguarda tutto l'impianto, non il singolo circuito.


e quindi?
Il problema non l'ho nelle altre camere... ma il lavanderia... lavatrice, asciugatrice, ferro da stiro, ecc... devo sempre usare una cosa alla volta e, misurati agli assorbimenti, avessi 4 kW ci starei alla grande in 3 ore.

Re: 4 kW in lavanderia

MessaggioInviato: 12 gen 2015, 11:09
da iosolo35
consiglio vivamente di interpellare un installatore qualificato poiché essendo l'intervento soggetto al D.M.37/08 il committente è tenuto ad affidare questi lavori ad imprese abilitate ed a fine lavori la ditta dovrà elaborare la dichiarazione di conformità O_/

Re: 4 kW in lavanderia

MessaggioInviato: 12 gen 2015, 11:21
da sonusfaber
Non se ne può discutere prima senza l'installatore ?

Re: 4 kW in lavanderia

MessaggioInviato: 12 gen 2015, 11:43
da elettrosiculo
sonusfaber ha scritto:così facendo dovrei essere in grado di prelevare 4 kW dalla sola lavanderia, fermo restando il limite di 16A per singola presa.

è corretto o sbaglio o dimentico qualcosa?

Puoi proteggere la linea montante che alimenterà le prese e le stesse con MTD da 16A, penso che nessuno potrà dirti se il coordinamento delle protezioni con il cavo e quella differenziale andranno bene,almeno che non ci riporti tutti i dati dati d' ingresso per l a progettazione

Re: 4 kW in lavanderia

MessaggioInviato: 12 gen 2015, 11:51
da attilio
visto che la tua idea è di assorbire, quando necessario, tutta la potenza disponibile (compreso l'esubero consentito e limitato dal tempo di prelievo) dalle prese della lavanderia, fossi in te o meglio nel tuo installatore, arriverei alla scatola di derivazione della lavanderia con una sezione di 6 mm² invece di 4, non conoscendo le distanze in gioco, ed ipotizzando medesima sezione per il montante che viene dal contatore, almeno saremmo più sicuri di limitare la c.d.t

per risparmiare qualcosa, puoi proteggere singolarmente ciascuna presa con un fusibile da serie civile invece del magnetotermico, l'importante è che il suo valore in corrente sia coordinato con la sezione delle cordine con cui arriverai alle singole prese

questo vale soprattutto nell'ottica tu volessi, più in la, passare ad un contratto da 4,5 kW, perché in ogni caso, anche con una linea protetta da interruttore C16, superato l'esubero di potenza/tempo tollerato dal distributore, il contatore interviene nel 99% dei casi, prima del magnetotermico

saluti

Re: 4 kW in lavanderia

MessaggioInviato: 12 gen 2015, 13:37
da sonusfaber
A valle del contatore c'è un MT da 40A che protegge il montante da 6 mmq sino al quadretto.
nel quadretto c'è un MT da 32 come generale e poi un MTD da 16 per le prese e un MT da 10 per le luci.

Il cavo da 4 mmq che pensavo di tirare dal quadretto alla scatola della lavanderia sarebbe lungo 4 metri massimo.
Pesavo a 4 mmq perché temo (ma non sono sicuro) che non ci sia il posto\modo di tirarne uno da 6 mmq nel tubo esistente