Salve.
Sto verificando l'impianto di un ufficio. L'ufficio è diviso in n locali.
I circuiti sono divisi in luce e F.M. per ciascun locale.
Quindi avremo linea LUCE locale 1, linea F.M. locale 1, linea LUCE locale 2, linea F.M. locale 2, ...
Verso ogni locale però parte un solo cavo 5G4. In particolare le anime del cavo sono suddivise:
GRIGIO: FASE LINEA LUCE
NERO: FASE LINEA F.M.
BLU: NEUTRO LINEA F.M.
MARRONE (NASTRATO BLU): NEUTRO LINEA LUCE
G/V: TERRA COMUNE AI DUE CIRCUITI.
Secondo voi è ammissibile questa cosa? Che poi sullo schema sono segnati 2 cavi distinti 3G4 per i due circuiti.
Re: Cavi e colori

Inviato:
13 gen 2015, 21:17
da svk86
Non è ammesso

Re: Cavi e colori

Inviato:
14 gen 2015, 0:59
da attilio
be' la difformità tra lo schema e la realtà, è indice di buoni propositi... poi subito morti
due cavi 3G4 costano più di un unico 5G4, e per giunta ci portiamo due g/v quando ce ne basta uno solo,
ma sì facciamo un 5G4, lo prendiamo con due anime blu... mmh, non si trova in questa formazione,
ordiniamolo allora! mmh, accettano ordini solo per bobine da 300 m,
senti, ma hai ancora di quel nastro isolante blu?
Re: Cavi e colori

Inviato:
14 gen 2015, 9:42
da simp
Grazie. Chiarissimi.

Re: Cavi e colori

Inviato:
14 gen 2015, 18:49
da svk86
Attilio ha scritto:be' la difformità tra lo schema e la realtà, è indice di buoni propositi... poi subito morti
due cavi 3G4 costano più di un unico 5G4, e per giunta ci portiamo due g/v quando ce ne basta uno solo,
ma sì facciamo un 5G4, lo prendiamo con due anime blu... mmh, non si trova in questa formazione,
ordiniamolo allora! mmh, accettano ordini solo per bobine da 300 m,
senti, ma hai ancora di quel nastro isolante blu?
Simpatico siparietto

Re: Cavi e colori

Inviato:
14 gen 2015, 21:27
da gianpox
Attilio ha scritto:[...] ma hai ancora di quel nastro isolante blu?
Ma
attilio, hai dimenticato la prosecuzione

!
- Certo che ho ancora il nastro isolante blu, ci macherebbe, ma lascia stare... piuttosto compriamo e applichiamo della termostringente blu. Il lavoro viene più "pulito".
- Hai ragione sai... tanto devo comunque andare al fornitore a prendere una manciata di "cappellotti" e già che sono li prendo un metro di termostringente blu.
- Ok, ti aspetto allora, ma assicurati che sia blu neutro... eh! Le cose o si fanno a norma o non si fanno!
Re: Cavi e colori

Inviato:
15 gen 2015, 10:09
da iosolo35
Non é sicuramente un bel lavoro anzi, però a parte il discorso dello schema che non è veritiero in fase di verifica di un impianto a parer mio se a monte ci sono le protezioni idonee si potrebbe anche accettare
Re: Cavi e colori

Inviato:
15 gen 2015, 10:30
da Mike
Concordo con
iosolo35, la ricolorazione del conduttore di neutro la accetterei anche io su un impianto esistente di un sistema TT visto che è sempre un conduttore attivo. Non accetto invece la ricolorazione del G/V, su quello sono irremovibile.
Re: Cavi e colori

Inviato:
15 gen 2015, 10:49
da iosolo35
Chiaramente mike ben ritrovato
Re: Cavi e colori

Inviato:
15 gen 2015, 12:01
da IsidoroKZ
Per mia curiosita`, in quali casi e` ammissibile la ricolorazione alle estremita` di un conduttore in un cavo multipolare?
Grazie!