Pagina 1 di 2

Impianto trifase su fornitura monofase

MessaggioInviato: 15 gen 2015, 11:25
da pibo
Buongiorno a tutti, ho un dubbio al quale non ho trovato riferimenti normativi, e spero potrete aiutarmi:
In uno stabile l’impianto elettrico è nato con sistema trifase e relativa fornitura, successivamente con un cambio di proprietà i nuovi proprietari non necessitando più della potenza esistente, hanno cambiato contratto passando ad una fornitura monofase.
La mia domande dunque sono queste:
1- In via generica si può normativamente parlando installare un’interruttore quadripolare in una linea monofase?
2- L’impianto esistente con tutti i dispositivi quadripolari sembra funzionare correttamente come è possibile?
3- Ai fini di una dichiarazione di conformità/rispondenza vanno sostituiti gli apparecchi e rifatti i cablaggi con sistema monofase?
Grazie a tutti, ovviamente se avete delle richieste dite pure, io nel frattempo chiedo alla committenza una bolletta Enel per cercare di far luce :? :?

Re: Impianto trifase su fornitura monofase

MessaggioInviato: 15 gen 2015, 11:44
da Mike
1- Si, userai L1+N e metterai L1 in ponte a monte per "simulare" le altre 2 fasi mancanti
2- Al posto delle 3 fasi ne hai solo una distribuita sulle 2 rimanenti
3- dichiarazione di rispondenza no di certo perché è un nuovo intervento, si redige una DICO di "trasformazione" e non devi sostituire nulla.

Re: Impianto trifase su fornitura monofase

MessaggioInviato: 15 gen 2015, 11:47
da rosino
pibo ha scritto:2- L’impianto esistente con tutti i dispositivi quadripolari sembra funzionare correttamente come è possibile?


Motori trifase non possono funzionare; che utilizzatori trifase ci sono?

Re: Impianto trifase su fornitura monofase

MessaggioInviato: 15 gen 2015, 12:10
da pibo
3- dichiarazione di rispondenza no di certo perché è un nuovo intervento, si redige una DICO di "trasformazione" e non devi sostituire nulla.

Ho eseguito le prove strumentali, e tutto funziona. secondo te rilasciare la Diri per come è l'impianto esistente attualmente (quindi dispositivi e cablaggio trifase) è sbagliato? alla fine cambia solo la fornitura ma l'impianto non viene modificato.

Motori trifase non possono funzionare; che utilizzatori trifase ci sono?

E' un generico capannoncino con impianto illuminazione, un paio di blocchi presa monofase (blu per capirci) e un ufficio. poca roba insomma.

Re: Impianto trifase su fornitura monofase

MessaggioInviato: 15 gen 2015, 12:15
da rosino
Se tutti gli utilizzatori sono monofase allora non ci sono problemi.
Diciamo che il tuo intervento sarebbe quello di modificare il cablaggio dell'interruttore generale.
comunque sempre modifica è ed in quanto tale comporta una dico e non una diri

Re: Impianto trifase su fornitura monofase

MessaggioInviato: 15 gen 2015, 12:28
da Mike
Se ti richiedono la DIRI la fai ma solo per l'impianto esistente prima della modifica, quella la dichiari con la DICO.

Re: Impianto trifase su fornitura monofase

MessaggioInviato: 15 gen 2015, 12:39
da pibo
Se ti richiedono la DIRI la fai ma solo per l'impianto esistente prima della modifica, quella la dichiari con la DICO.

Proprio quello che pensavo di fare, la diri per l'impianto che resta invariato dove vado a certificare la rispondenza dell'esistente, mentre per le modifiche da fare redigerò un progetto sul quale l'installatore farà la sua di.co. di trasformazione e tutto l'impianto è a norma.
Procederò in questa maniera, grazie per i consigli.
un'ultima cosa, per curiosità sapete darmi i riferimenti normativi per cui "si può normativamente parlando installare un’interruttore quadripolare in una linea monofase"?
a presto =D>

Re: Impianto trifase su fornitura monofase

MessaggioInviato: 15 gen 2015, 12:45
da rosino
Non esistono.
L'interruttore fa la sua funzione anche se colleghi solo fase e neutro lasciando scollegate le altri fasi.
Le protezioni sono su ogni singola fase non c'è nessuna controindicazione nell'utilizzarlo in monofase.

Re: Impianto trifase su fornitura monofase

MessaggioInviato: 15 gen 2015, 13:18
da Mike
pibo ha scritto:un'ultima cosa, per curiosità sapete darmi i riferimenti normativi per cui "si può normativamente parlando installare un’interruttore quadripolare in una linea monofase"?
a presto =D>


Come ha detto Foto Utenterosino.

Ricordati la regola fondamentale del progettista: impara tutte le norme, conoscile approfonditamente per i principi che vogliono tramettere, dopo di che: DIMENTICALE e progetta a regola d'arte.

O_/

Re: Impianto trifase su fornitura monofase

MessaggioInviato: 15 gen 2015, 13:20
da rosino
Mike ha scritto:Ricordati la regola fondamentale del progettista: impara tutte le norme, conoscile approfonditamente per i principi che vogliono tramettere, dopo di che: DIMENTICALE e progetta a regola d'arte.
O_/


Come si fa a dare 1000 punti? :mrgreen: