Pagina 1 di 2
prese cucina distanza piano cottura/lavello

Inviato:
18 gen 2015, 19:10
da lennonmcr
Salve a tutti,
esiste una normativa che indica la distanza orizzontale minima tra le prese alte della cucina e li piano cottura e/o lavello? grazie

Re: prese cucina distanza piano cottura/lavello

Inviato:
18 gen 2015, 19:42
da iosolo35
ciao non c'è nessuna distanza normativa da lavelli o piani cottura vale sempre e comunque il buon senso sintetizzato come regola dell'arte
Re: prese cucina distanza piano cottura/lavello

Inviato:
22 feb 2017, 10:54
da kikkina
ciao, riesumo questa discussione perché mi è stato chiesto di verificare un impianto nel quale piano cottura sono praticamente attaccati e la presa e il comando degli elettrodomestici ricadono esattamente sopra il lavello.
La norma non prevede distanze da rispettare in cucina, ma il buon senso direi di si... secondo voi si può comunque dichiarare che un impianto fatto così non è a regola d'arte?
Re: prese cucina distanza piano cottura/lavello

Inviato:
22 feb 2017, 11:39
da Mike
kikkina ha scritto:secondo voi si può comunque dichiarare che un impianto fatto così non è a regola d'arte?
No.
Re: prese cucina distanza piano cottura/lavello

Inviato:
22 feb 2017, 12:02
da kikkina
Grazie.
Questo invece direi proprio di si...
Re: prese cucina distanza piano cottura/lavello

Inviato:
22 feb 2017, 12:06
da iosolo35
Questo oltre che non rispondere alla regola dell'arte non risponde nemmeno alla CEI 64-8 cap.701
Re: prese cucina distanza piano cottura/lavello

Inviato:
22 feb 2017, 12:11
da attilio
e che c'entra l'impianto?
si chiamano cucine componibili e di solito si montano quando l'impianto (anzi gli impianti) è stato già realizzato
bisognerebbe vedere la posizione delle chiamate idriche e dello scarico rispetto alla presa e soprattutto eventuali raccordi e/o flessibili di prolungamento...
...ma poi perché deve essere in ogni caso l'impianto elettrico il colpevole?
Re: prese cucina distanza piano cottura/lavello

Inviato:
22 feb 2017, 12:20
da kikkina
Attilio, l'impianto idrico l'ha fatto lo stesso installatore che ha realizzato quello elettrico, la cucina non è componibile ma in muratura e gli spazi sono talmente stretti che era inevitabile che il lavello finisse li.
Credo che abbia commesso una leggerezza nel mettere la presa e i bipolari in quel punto, anche se non glielo si può contestare dal punto di vista normativo
Re: prese cucina distanza piano cottura/lavello

Inviato:
22 feb 2017, 12:24
da Mike
kikkina ha scritto:Questo invece direi proprio di si...
Se il comando non è SELV e la presa è attiva, non è conforme alla regola dell'arte.
Re: prese cucina distanza piano cottura/lavello

Inviato:
22 feb 2017, 12:30
da iosolo35
Aggiungo, se fosse SELV il comando deve presentare comunque un grado di protezione minimo IPx4....quello in foto sicuramente non lo è