c.c. a fine linea con accumulo fv
Ciao Ragazzi,
sempre più di frequente vengono installati dispositivi di accumulo per impianti fv, in pratica altro non sono che UPS che sono alimentati sì dalla rete e sia dal fotovoltaico.
vengono pertanto inseriti in serie, tra contatore ed utenze (tipo solonliberty per capirci)
Il fatto che vengano inseriti in serie fa sì a mio avviso che in caso di c.c. soprattutto a fine linea ci si ritrovi correnti di corto circuito molto basse; nel mio caso specifico il costruttore afferma che ai morsetti di macchina siano generati 75 A in caso di corto circuito. Questi ai morsetti di macchina.
Nel punto più lontano di un'abitazione questi possono abbattersi per via dell'impedenza di linea e dai miei calcoli posso trovarmene anche soli 55 A.
Con questi valori un comune MT che protegge la conduttura interviene non sul magnetico, bensì sul termico con tempi assolutamente non-istantanei.
Ho interpellato a tal proposito TNE e mi rimanda lapidariamente all'articolo della 64-8 435.1 che cita "una volta che il suddetto circuito è protetto dal sovraccarico, è protetto anche per un cortocircuito in fondo alla linea."
Concordate?
sempre più di frequente vengono installati dispositivi di accumulo per impianti fv, in pratica altro non sono che UPS che sono alimentati sì dalla rete e sia dal fotovoltaico.
vengono pertanto inseriti in serie, tra contatore ed utenze (tipo solonliberty per capirci)
Il fatto che vengano inseriti in serie fa sì a mio avviso che in caso di c.c. soprattutto a fine linea ci si ritrovi correnti di corto circuito molto basse; nel mio caso specifico il costruttore afferma che ai morsetti di macchina siano generati 75 A in caso di corto circuito. Questi ai morsetti di macchina.
Nel punto più lontano di un'abitazione questi possono abbattersi per via dell'impedenza di linea e dai miei calcoli posso trovarmene anche soli 55 A.
Con questi valori un comune MT che protegge la conduttura interviene non sul magnetico, bensì sul termico con tempi assolutamente non-istantanei.
Ho interpellato a tal proposito TNE e mi rimanda lapidariamente all'articolo della 64-8 435.1 che cita "una volta che il suddetto circuito è protetto dal sovraccarico, è protetto anche per un cortocircuito in fondo alla linea."
Concordate?