Interruttori di media tensione

MessaggioInviato: 23 gen 2015, 19:04
da ema156
Buonasera,
stavo controllando alcuni cataloghi di interruttori di MT quando ho notato una cosa abbastanza strana:

Tra i dati di targa viene fornita la corrente nominale che è pari quasi sempre a 630 A. Considerando che è improbabile avere tali correnti sulla media (nel mio caso ci sono in ballo circa 30A), com'è possibile che si diano questi valori? Sono standardizzati dalla normativa? se sì, sapete dirmi quale?

Grazie a tutti in anticipo!

Saluti

Re: INTERRUTTORI DI MEDIA TENSIONE

MessaggioInviato: 23 gen 2015, 19:16
da DarioDT
CEI 17-21 ART. 4.4.1
Valori normalizzati: (400-630-800-1000-1250-1600-2000-2500-3150)A

Ciao,
Dario

Re: INTERRUTTORI DI MEDIA TENSIONE

MessaggioInviato: 23 gen 2015, 19:30
da MASSIMO-G
i valori normalizzati di corrente termica nominale per le apparecchature di media tensione (cei 17-112) sono 100-125-160-200-250-315-400-630-800 ECT.... il valore piu utilizzato per gli interruttori è 630ampere, in pratica il valore minimo per le apparecchiature di media è 400ampere , i valori inferiori consigliati dalla norma nemmeno sono mai stati presi in considerazione e se esistono per qualche costruttore sono una assoluta rarità

Re: INTERRUTTORI DI MEDIA TENSIONE

MessaggioInviato: 23 gen 2015, 21:20
da ema156
Grazie mille per la tempestiva risposta!

Re: INTERRUTTORI DI MEDIA TENSIONE

MessaggioInviato: 23 gen 2015, 21:35
da DarioDT
dadituri ha scritto:CEI 17-21

MASSIMO-G ha scritto:...(cei 17-112)...


Io mi devo aggiornare! :mrgreen: