illuminazione

Inviato:
26 gen 2015, 12:51
da econom
Buon giorno a tutti,
vorrei porre la seguente domanda: nel caso di una abitazione di medie dimensioni dotata di pochi punti luce, è sufficiente una sezione dei cavi che partono dall'interruttore mt10( dedicato solo alle luci) pari a 1,5mm ?
Se non c'è cdt è sufficiente la sezione 1,5mm?
Grazie.
Re: illuminazione

Inviato:
26 gen 2015, 13:10
da Danielex
riguardo la protezione contro il sovraccarico non ci sono problemi vista oltretutto la presenza a monte di un MT10A.
Per la c.d.t. se si hanno dei dubbi l'unico modo per toglierseli è calcolarla.
Ogni caso è a se stante, se imposti un sistema di calcolo una volta poi potrai utilizzarlo per fugare sempre i tuoi dubbi.
Leggi
qui
Re: illuminazione

Inviato:
26 gen 2015, 13:14
da DarioDT
Non è un problema di caduta di tensione ma di portata in corrente del cavo.
Il tuo cavo ha una certa portata in corrente Iz che dipende dal tipo di posa (per esempio "cavi in tubo incassato in parete isolante") che viene influenzata anche dalla presenza di altri cavi (ci sarà per esempio la linea prese posata nella stessa tubazione); questo fa si che la portata iniziale Iz venga ridotta e potresti non rispettare più la condizione Ib<In<Iz (corrente di impiego<corrente nominale interruttore<portata cavo)
Facendo la dorsale luci di 2,5mmq con a monte MT C10 sei più sicuro che la condizione di cui sopra venga rispettata.
Ciao,
Dario
Re: illuminazione

Inviato:
26 gen 2015, 13:21
da econom
Grazie per le risposte,
comunque se gli assorbimenti dei punti luce sono bassi e supponiamo la linea sia separata da altri cavi, potrebbe essere sufficiente una sezione di 1,5mm per una dorsale?
Re: illuminazione

Inviato:
26 gen 2015, 13:29
da DarioDT
L'assorbimento delle luci non centra (da quella linea comunque puoi "tirare" 10A).
Comunque se la dorsale è separata il cavo può essere da 1,5mmq.
Ciao,