Buongiorno a tutti!
Pongo la domanda a seguito di una disputa tra diverse figure professionali, ognuna delle quali ha riportato versioni differenti rispetto alle altre.

Un organismo di ispezione ai sensi del DPR 462/01 può, senza entrare in conflitto con quanto stabilisce la legge:

a) effettuare verifiche periodiche di impianti elettrici in locali ad uso medico ai sensi della Norma CEI 64-8/7 sez. 710?

b) effettuare verifiche periodiche di sicurezza di apparecchiature elettromedicali ai sensi della Norma CEI 62-148?

Chiedo cortesemente anche i riferimenti legislativi.
Grazie in anticipo

Re: Organismo di ispezione DRP 462/01

MessaggioInviato: 28 gen 2015, 16:22
da ferri
a)da quanto so NO (dovrebbe esserci una circolare al riguardo)

Re: Organismo di ispezione DRP 462/01

MessaggioInviato: 28 gen 2015, 16:43
da DarioDT
Non sono aggiornatissimo con le Norme in ogni caso il riferimento è la CEI 0-14 ed in particolare art.3.5:
"gli Organismi Abilitati non possono redigere alcuno dei documenti che il datore di lavoro deve
mettere a disposizione dei verificatori per l’effettuazione della verifica, né possono indicare al
committente il tecnico (progettista e/o installatore) a cui rivolgersi per la predisposizione di tali
documenti"


Fra le verifiche documentali che deve fare l'Ente verificatore al punto 4.4.1 risulta:
"Registro delle verifiche periodiche per i locali ad uso medico, con date ed esito, effettuate
da tecnici qualificati."


Ovvero la società di verifica non può redigere un documento che ha l'obbligo di verificare!
Ciao,
Dario