Pagina 1 di 2
sezionamento neutro

Inviato:
29 gen 2015, 12:26
da elettrosiculo
In un sistema TT ambiente a rischio incendio, posso inserire su un circuito luce un generale quadripolare e sotto come comando 3mgt unipolari senza il distacco del neutro?
Re: sezionamento neutro

Inviato:
29 gen 2015, 12:45
da attilio
poi qualcuno ti dirà anche cosa dice la norma,
essendo in un luogo a maggior rischio (incendio), se l'interruttore generale quadripolare della linea luci, è anche differenziale (massimo 0,3 A se non ricordo male) e utilizzi gli interruttori magnetotermici unipolari esclusivamente con funzione di comando e non come sezionamento singola linea, direi che non c'è nessun problema
Re: sezionamento neutro

Inviato:
29 gen 2015, 14:57
da magoxax
...posso inserire su un circuito luce un generale quadripolare e sotto come comando 3mgt unipolari senza il distacco del neutro?
Direi che è un tipo di comando piuttosto comune specie sui blindoluce.
Io preferisco un MTD quatripolare con a valle 3 sezionatori unipolari
Re: sezionamento neutro

Inviato:
29 gen 2015, 15:15
da Goofy
Ovviamente l'interruttore quadripolare a monte deve proteggere il conduttore di neutro.
Re: sezionamento neutro

Inviato:
29 gen 2015, 16:33
da Mike
elettrosiculo ha scritto:In un sistema TT ambiente a rischio incendio, posso inserire su un circuito luce un generale quadripolare e sotto come comando 3mgt unipolari senza il distacco del neutro?
Sì, basta che le condutture siano coordinate con il dispositivo di protezione.
Re: sezionamento neutro

Inviato:
29 gen 2015, 18:33
da iosolo35
in generale può andar bene ma aggiungo un pensiero, poiché alle volte prendere in esame solo il capitolo 751 della CEI 64-8 non è sufficiente, facciamo un esempio, un luogo di pubblico spettacolo è soggetto chiaramente a detto capitolo ma devo integrarlo anche con il 752 il quale recita che i circuiti luce devono essere distribuiti su vari circuiti onde evitare che un guasto crei un disservizio agli spettatori, ne ricavo che in questo caso montare a monte un MTD 4x10 0,3 come interruttore generale luce con a valle dei sezionatori non risponde alla norma......

Re: sezionamento neutro

Inviato:
29 gen 2015, 19:31
da Mike
iosolo35 ha scritto:....ne ricavo che in questo caso montare a monte un MTD 4x10 0,3 come interruttore generale luce con a valle dei sezionatori non risponde alla norma......

Sì è corretto, se effettivamente è previsto un interruttore differenziale generale per tutti i circuiti luce non è a regola d'arte.
Re: sezionamento neutro

Inviato:
29 gen 2015, 19:35
da iosolo35
Ok

Re: sezionamento neutro

Inviato:
29 gen 2015, 19:55
da iosolo35
Direi che il problema sono anche i sezionatori poiché negli ambienti di pubblico spettacolo ed intrattenimento le linee luce devono essere divise su più circuiti onde evitare disservizi causati da interventi di differenziali o magnetotermici che tolgano alimentazione a tutta l'illuminazione, quindi installo più MTD da 10A
Re: sezionamento neutro

Inviato:
30 gen 2015, 10:44
da elettrosiculo
SI infatti prevederò piu MGTD per le linee luci .
Grazie