Ciao, ancora una volta mi trovo a scrivervi per porvi una domanda in merito ad argomentazioni inerenti la valutazione del rischio scariche atmosferiche.
A seguito di una domanda postami ho effettuato due diverse valutazioni del rischio attraverso il SW Flash, l'una utilizzando la norma 62305 del 2006 e l'altra con la recente 2013.
In entrambi i casi per l'edificio in oggetto è necessario predisporre una gabbia di faraday di livello IV. Fin qui tutto bene, il mio dubbio sorge adesso:
- con la nuova norma sono obbligata a inserire SPD coordinati con la classe dell'LPS, mentre mi sembra di capire che con la vecchia norma nonostante fosse obbligatoria la presenza della gabbia si poteva fare a meno degli scaricatori!!!!
é cosi o c'è qualcosa che mi sfugge? Sono sincera, io non ho approfondito la lettura della vecchia Norma!

Grazie :roll:

Re: Scaricatori di sovratensione: obbligo si/obbligo no?

MessaggioInviato: 30 gen 2015, 16:39
da Mike
Gli SPD erano richiesti anche prima, è impossibile realizzare un sistema LPS senza proteggersi anche con le scariche indirette.

Re: Scaricatori di sovratensione: obbligo si/obbligo no?

MessaggioInviato: 30 gen 2015, 16:40
da Mike
coelme ha scritto:In entrambi i casi per l'edificio in oggetto è necessario predisporre una gabbia di faraday di livello IV. Fin qui tutto bene,


Tutto bene? Dipende, LPS è una delle soluzioni, non è l'unica ;-)

Re: Scaricatori di sovratensione: obbligo si/obbligo no?

MessaggioInviato: 19 feb 2015, 2:08
da Paolo73
Esistono anche i trasformatori di separazione