Sezione neutro: metà della fase o uguale?

MessaggioInviato: 30 gen 2015, 19:14
da Emanuele78
Ciao a tutti,

dovrei dimensionare l'alimentazione di un grande schermo, totale 50 kW 3F+N.

Potendo distribuire i carichi monofase in questo modo, ovvero:
L1 = 18,75 kW
L2 = 18,75 kW
L3 = 12,5 kW

I 50 kW nel funzionamento normale sono tutti contemporanei ma, in caso di manutenzione o rottura, potrebbe funzionare anche solo la fase L1. Come ragionate in questi casi?

Il quesito che mi sto ponendo è se dimezzare il neutro oppure no, prevedendo una sezione tipo 3x25+1x16 oppure 4x25.

Grazie a tutti per le dritte!

Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

MessaggioInviato: 30 gen 2015, 19:17
da iosolo35
Puoi dividere il neutro come il conduttore di protezione

Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

MessaggioInviato: 30 gen 2015, 19:19
da Emanuele78
Ok grazie, ma anche se avessi carichi squilibrati? ad esempio una sola fase attiva?

In alternativa, è corretto dire che nel caso teorico peggiore di massimo squilibrio
la corrente sul neutro sarà quella massima che si può avere su una fase?

Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

MessaggioInviato: 31 gen 2015, 1:50
da 6367
la corrente sul neutro sarà quella massima che si può avere su una fase?


Purchè le armoniche siano trascurabili....

Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

MessaggioInviato: 31 gen 2015, 9:22
da sankagiuliano
prevedendo una sezione tipo 3x25+1x16

Fino a 16mmq sezione fase ugualea sezione neutro .
Maggiore di 16mmq :
Vedi cei 64-8 , tutto varia in base al tasso % della 3a armonica sul neutro .
a volte si arriva al oposto , a un neutro maggiore della sezione di fase , un anticipo veloce :
per 3a TD% fino a 15 % , sezione neutro = sezione fase fino a 16mmq,, e oltre 16mmq la metà di quella di fase .
per 3a THD% da 15 a 33 % , corrente neutro = Ib di fase
per 3a THD% maggiore a 33% , corente neutro = 1,45 * In di fase
poi ce il coeficente (0,86) che porta un ulteriore aumento della sezione del neutro rispetto a quello di fase ,per TD% maggiore di 15%.

Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

MessaggioInviato: 31 gen 2015, 12:00
da Emanuele78
sankagiuliano ha scritto:per 3a TD% fino a 15 % , sezione neutro = sezione fase fino a 16mmq,, e oltre 16mmq la metà di quella di fase .
per 3a THD% da 15 a 33 % , corrente neutro = Ib di fase
per 3a THD% maggiore a 33% , corente neutro = 1,45 * In di fase
poi ce il coeficente (0,86) che porta un ulteriore aumento della sezione del neutro rispetto a quello di fase ,per TD% maggiore di 15%.


Quindi, nel mio caso specifico, il discriminante sarebbe verificare che la % della terza armonica sul neutro non sia maggiore del 15%, è corretto?
E quindi, nel caso non avessi qs dato dal produttore dello schermo, optare per il neutro uguale alla sezione di fase o devo fare altre valutazioni? non vorrei complicarmi troppo la vita..

Il fatto che l tutto sia marcato CE non mi dice nulla a riguardo delle armoniche?
Grazie ancora

Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

MessaggioInviato: 31 gen 2015, 14:49
da sankagiuliano
Quanto detto per quanto riguarda le armoniche .
Se alimenti i carichi diversi in monofose da un sistema 3F+N , con i dati del post 1 , non devi diminuire assolutamente la sezione del neutro , almeno che tu conosca perfettamente come lavora la machina al interno .
Io non prenderei il rischio , e ti consiglio F = N

Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

MessaggioInviato: 31 gen 2015, 14:53
da JAndrea
La sezione del neutro può essere dimezzata, ma in questo caso il neutro deve essere comunque protetto dal sovraccarico.
In caso di guasto, se proprio la corrente sul neutro è insostenibile, aprirà l' interruttore di protezione.
Gli unici interruttori che consentono la regolazione della corrente sul neutro pari a meta di quella sulle fasi sono gli scatolati e gli aperti.
Visto che le potenze in gioco non sono poi così grandi, se il potere di interruzione lo consente, installerei un interruttore modulare a protezione della linea e poserei il neutro con la stessa sezione delle fasi.
Se proprio la linea è molto lunga, potrebbe essere conveniente fare in modo diverso, comunque stiamo parlando di passare di un 25mmq ad un 16mmq, quindi non so...

Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

MessaggioInviato: 31 gen 2015, 20:31
da sankagiuliano
La sezione del neutro può essere dimezzata, ma in questo caso il neutro deve essere comunque protetto dal sovraccarico.

Se dimezziamo la sezione del neutro come facciamo a protegerlo con lo stesso magnetotermico ,rispetando la In delle fasi .?? :-)

Re: Sezione neutro: metà della fase o uguale?

MessaggioInviato: 31 gen 2015, 22:23
da 6367
nella realta' le situazioni dove si ha correnti di neutro molto alte sono rarissime


Di solito capita con un numero elevato di carichi di piccola potenza, come lampade elettroniche e PC.