Pagina 1 di 1

normativa quadri elettrici

MessaggioInviato: 13 nov 2004, 4:14
da mir
Mi occorre una Vostra indicazione tecnica in merito a un quesito:inastallando un trasformatore 220v-24v 10va all'interno di una quadro per alimentare dei dispositivi di misura che funzionanoa 24 V anzichè 220 come i precedenti (in quanto obsoleti), occorre ricertificare il tutto, relativamente al quadro?E se si in funzione di quali normative?
Grazie per la Vostra Cortese attenzione.
Distinti Saluti
Mir 8)

MessaggioInviato: 13 nov 2004, 8:52
da MASSIMO-G
La norma principale che riguarda i quadri elettrici è la CEI EN 60439-1
nell'edizione del 2000 a cui sono collegate le norme CEI 17-43 per
la verifica dei limiti di sovratemperatura (CEI 23-51 per i piccoli
quadri degli impianti civili) e la CEI 17-52 per quanto
riguarda la tenuta al cortocircuito. Il quadro è sempre accompagnato
da una dichiarazione di conformità alle norme. In teoria dopo una
modifica sul quadro andrebbe redatta sempre una dichiarazione di conformità, in questo caso la modifica appare insignificante ai
fini delle prestazioni del quadro (un trasformatore potrebbe avere
conseguenze solo per quanto riguarda la sovratemperatura ma il
contributo di un trafo da 10VA lo immagino quasi trascurabile a
meno che non si tratti di un piccolissimo involucro già pieno di
apparecchiature che producono calore) comunque secondo me andrebbe
fatta, se il quadro già prima era conforme alle norme non c'è
nessun problema se si installano componenti adeguati al quadro e
alle sue caratteristiche.