volevo porvi un quesito per una DIRI che dovrei rilasciare.

Eseguendo un sopralluogo presso un'abitazione di un certo rilievo (edificio storico, quindi CEI 64-15) ho notato alcune difformità che vorrei fossero sistemate per poter rilasciare la DIRI.

Tra le tante, quelle di cui vi chiedo consiglio sono:
- giunzioni in scatola fatte con nastro -> c'è l'obbligo di rifarle con i morsetti o è solo un consiglio che posso dare?
- cavi con signola guaina (tipo N07VK) posati a vista direttamente su parete -> c'è l'obbligo di farle posare entro tubo o sostituire il cavo?
- zone dei bagni non rispettate (punto luce a 1,8mt sopra la vasca o prese vicine) -> posso obbligare l'adeguamento?

Ve lo chiedo perché come sempre se il cliente può risparmiare meglio, ma almeno io ho segnalato quanto credo giusto. Se invece ricado in obblighi allora segnalo la necessità di adeguare per rilasciare la DIRI.

Vi ringrazio fin da subito!

Re: Obbligo di rifare le giunzioni a nastro per rilasciare D

MessaggioInviato: 3 feb 2015, 17:36
da Mike
Premetto, trattandosi di edificio storico hai la possibilità di derogare, ma la deroga riguarda interventi che non puoi effettivamente realizzare perché invasivi ed in ogni caso devi adottare della soluzioni tecniche equivalenti che la guida CEI 0-15 indica.
Altra cosa importante, per edificio storico si intende vincolato alla tutela della Sovrintendenza, ma bisogna leggere anche che tipo di vincolo. Se è un vincolo solo per le mura esterne, l'interno non è vincolato e quindi non si applicano le deroghe.

masterEzu ha scritto:Tra le tante, quelle di cui vi chiedo consiglio sono:
- giunzioni in scatola fatte con nastro -> c'è l'obbligo di rifarle con i morsetti o è solo un consiglio che posso dare?


Di sicuro queste giunzioni nastrate non sono vincolate :mrgreen: Al di là dell'obbligo o meno, le giunzioni sono la prima fonte di rischio e consiglio di rifarle.

masterEzu ha scritto:- cavi con signola guaina (tipo N07VK) posati a vista direttamente su parete -> c'è l'obbligo di farle posare entro tubo o sostituire il cavo?


Il cavo non è idoneo per quella posa, sostituirlo o proteggerlo.

masterEzu ha scritto:- zone dei bagni non rispettate (punto luce a 1,8mt sopra la vasca o prese vicine) -> posso obbligare l'adeguamento?


Derogabile, per esempio usando un faretto alimentato in SELV.

Re: Obbligo di rifare le giunzioni a nastro per rilasciare D

MessaggioInviato: 3 feb 2015, 17:52
da iosolo35
aggiungo a quanto scritto da Foto UtenteMike grado di protezione IPx4 per il faretto attenzione alle prese di corrente che devono stare in zona 3 oltre i 60cm dal bordo vasca da bagno ed anche gli apparecchi utilizzatori devono essere usati in maniera tale che le loro parti non invano le zone 0,1 e 2 O_/

Re: Obbligo di rifare le giunzioni a nastro per rilasciare D

MessaggioInviato: 19 feb 2015, 1:40
da Paolo73
Pensa che io ti avrei risposto:
1) no
2) no
3) da adeguare, esattamente il contrario del collega.
Gli obblighi sugli impianti vecchi riguardano solo sui rischi concreti.
Tale impianto sara' quasi sicuramente sprovvisto anche di terra.