Pagina 1 di 2

Se manca il neutro

MessaggioInviato: 5 feb 2015, 13:08
da Duracell
Salve, se su un impianto trifase che alimenta un capannone con uffici, viene a mancare il neutro è plausibile ipotizzare problemi soprattutto sulle apparecchiature elettroniche?

Grazie

Re: Se manca il neutro

MessaggioInviato: 5 feb 2015, 13:21
da lillo
se ho capito il problema....che io sappia si.
nel peggiore dei casi (carico fortemente squilibrato) la tensione fase-neutro può raggiungere la concatenata, e quindi apparecchiature normalmente alimentate a 230 V si trovano a tensioni maggiori.

Re: Se manca il neutro

MessaggioInviato: 5 feb 2015, 13:25
da Duracell
Quello che pensavo anch'io ma come si può proteggersi da un evento del genere, esistono relè o qualcosa di simile che possa scongiurare la rottura delle apparecch. elettroniche in caso di mancanza di neutro?

:roll: :roll: :roll:

Re: Se manca il neutro

MessaggioInviato: 5 feb 2015, 13:33
da lillo

Re: Se manca il neutro

MessaggioInviato: 5 feb 2015, 13:37
da Duracell
Si direi che potrebbero andar bene forse più il Finder che ha proprio la voce Mancanza Neutro, mi chiedo però se il loro intervento è così immediato da evitare quasti sulle apparecchiature.
Grazie

Re: Se manca il neutro

MessaggioInviato: 5 feb 2015, 13:44
da lillo
dalla scheda tecnica, il 70.11 della Finder dovrebbe fare al tuo caso:
http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... 7011IT.pdf
il tempo d'intervento è regolabile da 0,5 a 60 secondi.

Re: Se manca il neutro

MessaggioInviato: 5 feb 2015, 13:49
da Duracell
Si, anche se ho paura che in 0,5s qualche danno sulle appar. elettroniche ci sia lo stesso però come si suol dire: Piutost che nient l'è mei piutost :ok: :ok:

Re: Se manca il neutro

MessaggioInviato: 5 feb 2015, 13:57
da lillo
Duracell ha scritto:anche se ho paura che in 0,5s qualche danno sulle appar. elettroniche ci sia lo stesso

la regolazione della massima arriva a 270 V.
potresti settarlo per sovratensioni minori, ma con il rischio, immagino, di minare la continuità del sistema.

Re: Se manca il neutro

MessaggioInviato: 5 feb 2015, 14:00
da Duracell
Si in effetti al limite scendo a 260 ma andar sotto ho paura che intervenga in modo intempestivo.
:ok:

Re: Se manca il neutro

MessaggioInviato: 5 feb 2015, 14:02
da Danielex
la mancanza del neutro è un problema eccome, è successo già in 2 casi che ho seguito di persona che tale mancanza causasse gravissimi danni a tutte le apparecchiature monofase che si sono beccate la concatenata.
Una volta è successo per grave errore di un tecnico enel, l'altra non si è mai saputo.
Se cerchi sul forum ci sono post a riguardo.

Per il dispositivo che avete proposto sarebbe molto interessanet avere dei feedback, io non l'ho mai usato di persona