Buonasera a tutti,
Volevo porre un quesito legato alle condutture di tipo C installabili nei luoghi marci in relazione agli utilizzatori in doppio isolamento.
1)Se il mio utilizzatore è in doppio isolamento e la conduttura da me scelta è del tipo c1, cavo multipolare dotato di PE come indicato nella norma CEI 64-8 parte 7, come va gestito tale PE per l'utilizzatore?
2)Inoltre con questo tipo di posa qual è la funzione del PE? Mi spiego meglio in questo tipo di condutture il PE è un anima assimilabile alle altre, che perciò presenta un isolamento dagli altri conduttori attivi pari alla tensione nominale e non a quella verso terra, perciò non riesco a vedere il vantaggio ad avere questo PE in caso di guasto verso terra.
Ringrazio anticipatamente chiunque mi saprà fornire delucidazioni o si impegnerà a discuterne con me.
Volevo porre un quesito legato alle condutture di tipo C installabili nei luoghi marci in relazione agli utilizzatori in doppio isolamento.
1)Se il mio utilizzatore è in doppio isolamento e la conduttura da me scelta è del tipo c1, cavo multipolare dotato di PE come indicato nella norma CEI 64-8 parte 7, come va gestito tale PE per l'utilizzatore?
2)Inoltre con questo tipo di posa qual è la funzione del PE? Mi spiego meglio in questo tipo di condutture il PE è un anima assimilabile alle altre, che perciò presenta un isolamento dagli altri conduttori attivi pari alla tensione nominale e non a quella verso terra, perciò non riesco a vedere il vantaggio ad avere questo PE in caso di guasto verso terra.