DIDA requisiti semplificati - cabina MT

MessaggioInviato: 12 feb 2015, 12:47
da n.mario82
Buongiorno, devo redigere una dichiarazione di adeguatezza per una cabina MT con potenza in fornitura pari a 150 kW, le condizioni sono soddisfatte tutte:

1) trafo con potenza 160 kVA protetto da int. automatico con protezione di massima corrente;
2) lunghezza cavo trafo-int non superiore a 20metri;
3) cabina soggetta a manutenzione secondo norma CEI 0-15,ecc

unico dubbio, è presente in cabina un secondo trafo (di scorta) non energizzato, con un suo scomparto MT dedicato, devo comunque riportarlo nella schema da inviare ad ENEL?
O decade il discorso dei requisiti semplificati?

Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT

MessaggioInviato: 12 feb 2015, 16:35
da Mike
n.mario82 ha scritto:...
unico dubbio, è presente in cabina un secondo trafo (di scorta) non energizzato, con un suo scomparto MT dedicato, devo comunque riportarlo nella schema da inviare ad ENEL?
O decade il discorso dei requisiti semplificati?


Se è collegato, anche non energizzato, va riportato nello schema e decadono i requisiti semplificati.

Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT

MessaggioInviato: 12 feb 2015, 18:56
da n.mario82
L'alternativa potrebbe essere mettere fuori servizio lo scomparto del trafo di scorta e rimuovere i cavi di collegamento MT?

Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT

MessaggioInviato: 12 feb 2015, 19:26
da Mike
n.mario82 ha scritto:L'alternativa potrebbe essere mettere fuori servizio lo scomparto del trafo di scorta e rimuovere i cavi di collegamento MT?


Dovreste scollegare anche la derivazione in MT per il scomparto.

Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT

MessaggioInviato: 12 feb 2015, 22:39
da n.mario82
Non vedo altre soluzioni :ok:

Procederemo come consigliato!