DIDA requisiti semplificati - cabina MT
Buongiorno, devo redigere una dichiarazione di adeguatezza per una cabina MT con potenza in fornitura pari a 150 kW, le condizioni sono soddisfatte tutte:
1) trafo con potenza 160 kVA protetto da int. automatico con protezione di massima corrente;
2) lunghezza cavo trafo-int non superiore a 20metri;
3) cabina soggetta a manutenzione secondo norma CEI 0-15,ecc
unico dubbio, è presente in cabina un secondo trafo (di scorta) non energizzato, con un suo scomparto MT dedicato, devo comunque riportarlo nella schema da inviare ad ENEL?
O decade il discorso dei requisiti semplificati?