Pagina 1 di 1

Salvamotore

MessaggioInviato: 14 giu 2007, 11:02
da MAX71
Qualcuno sa dirmi la differenza tra un interruttore magneto-termico e un salvamotore?
Come si collega?
Si usa tutte le volte che devo alimentare un motore?

Grazie

MessaggioInviato: 14 giu 2007, 16:33
da crit
Il salvamore è obbligatorio per motori da 500W in su. La differenza è nella curva d'intervento ed tarabile infatti deve essere "settato" sulla corrente nominale del motore. Inoltre anche il potere d'interruzione è solitamente molto maggiore. Si potrebbe semplificare dicendo che il MT serve per proteggere i cavi mentre il SM per proteggere i motori.

MessaggioInviato: 14 giu 2007, 16:48
da MAX71
Grazie per l'intervento;
se ho capito bene il salvamotore si installa a bordo macchina, ma in tal caso forse dovrebbe prevederlo il costruttore

MessaggioInviato: 14 giu 2007, 17:03
da crit
Non necessariamente. Dipende da cosa ti serve. Pensa a centrale termica: elettropompe ed estrattori non hanno un loro quadro quindi vanno previsti nel quadro del locale. Se invece si tratta di una macchina più o meno complessa dovrebbero essere nel quadro della stessa.

MessaggioInviato: 15 giu 2007, 8:03
da studiocampo
crit ha scritto:Il salvamore è obbligatorio per motori da 500W in su


posso sapere la quale articolo di quale norma obbliga di inserire il salvamotore per ogni motore da 500 W

grazie