Pagina 1 di 2

CEI 64-8 art. 514.3.2

MessaggioInviato: 16 feb 2015, 14:05
da Generalsolar
Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?

Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

MessaggioInviato: 16 feb 2015, 17:46
da Giovepluvio
Se il neutro non è distribuito sì. Francamente non vedo come le due condizioni potrebbero essere compatibili però.

Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

MessaggioInviato: 16 feb 2015, 17:56
da ferri
A dire la verita non vedo problemi di sorta, se circuito di comando (es. per passo passo)

Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

MessaggioInviato: 16 feb 2015, 18:04
da Giovepluvio
Beh in un cavidotto promiscuo, anche se circuito di comando, qualche problema me lo porrei. Dubito che la distribuzione sia dedicata.

Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

MessaggioInviato: 16 feb 2015, 18:04
da Pierluigi2002
Generalsolar ha scritto:Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?



mI sto O| mi puoi spiegare meglio la domanda

Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

MessaggioInviato: 16 feb 2015, 18:09
da ferri
e io che avevo letto marrone e grigio... boh... sono già cotto oggi.

Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

MessaggioInviato: 16 feb 2015, 18:09
da Generalsolar
Pierluigi2002 ha scritto:
Generalsolar ha scritto:Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?



mI sto O| mi puoi spiegare meglio la domanda


Ahahahaha, si Pierluigi. Vorrei realizzare un circuito di illuminazione con pulsanti e relè passo passo. La distribuzione e su passerella a filo, quindi invece di usare un cavo FG7OR 3G1.5, vorrei utilizzare un FG7OR 2X1.5 (per il circuito di comando).

Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

MessaggioInviato: 16 feb 2015, 18:12
da Generalsolar
In realtà Pierluigi, sono io che sto cercando di arrampicarmi sugli specchi... :D

Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

MessaggioInviato: 16 feb 2015, 18:18
da elettroigor
mi sto perdendo aiuto.. Non si sta parlando di identificazione del neutro ?
O come al solito non ho capito nulla? :mrgreen:

Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

MessaggioInviato: 16 feb 2015, 18:26
da Goofy
Generalsolar ha scritto: Vorrei realizzare un circuito di illuminazione con pulsanti e relè passo passo. La distribuzione e su passerella a filo, quindi invece di usare un cavo FG7OR 3G1.5, vorrei utilizzare un FG7OR 2X1.5

Non capisco, con il 3G1,5 non cambia il problema (sempre blu e marrone sono , oltre al G/V)
Per rispettare il colore blu del neutro del maledetto articolo nel tuo caso dovresti alimentare le bobine con la fase e mettere i pulsanti sul neutro.
Non puoi usare un cavo unipolare con guaina FG7R ?