da gjkfriend
Buonasera un cliente mi ha chiesto delle batterie per comandare un motore di un cancello quando gli va via tensione dall'enel. Il motore è circa 300W.

Qualcuno mi ha parlato di gruppi di continuità, soccorritori, inverter....avete qualche esperienza in merito?

Grazie e saluti.

Re: Batteria per automazione cancello

MessaggioInviato: 18 feb 2015, 0:12
da elettroigor
Molti costruttori ormai prevedono da tempo una batteria per la continuità del servizio come accessorio per i loro prodotti, prevedendo sia un circuito di ricarica che un alloggiamento all'interno della copertura del motore. Per cui contatta il rivenditore di zona, non dovresti avere grossi problemi.

Re: Batteria per automazione cancello

MessaggioInviato: 19 feb 2015, 1:32
da Paolo73
Sarei curioso di sapere se il suo cliente e' il mio medesimo, ove sono consulente e hanno proposto degli UPS da PC.
Tenga conto che le serve conoscere:
La potenza
La durata che dovra' funzionare il sistema
Le batterie dovranno fornire tale energia, dai relativi calcoli.
Non dimentichi i rendimenti se vuole far i calcoli bene.
Es.
100w consumo
10 ore, 1kWh.
Ipotizzando le batterie da 10v le occorrera' almeno 100Ah.
X concludere, gli UPS sono sistemi IT.
Dovra' adeguare le relative protezioni