integrale di Joule nei MGM
Ciao a tutti, mi trovo in difficoltà nell'applicare l'integrale di Joule nel dimensionamento dei magnetotermici sugli impianti elettrici.
Linea L 25m, 3f 400V, cos-fi 0,9 e carico 7,5kW.
Uso una linea da 4mmq (o meglio 6mmq?)
calcoli:
Ib=12 A trifase, sceglierò quindi un MGM trifase + N 16A curva C, serie N60 o C45 (devo sceglierla MG).
http://download.schneider-electric.com/ ... 0GI_10.pdf
La Icc del guasto Uo/Zg assume valore 554A, corretto?
veniamo al nostro integrale I^2t ≤ K^2S^2
Calcolo K^2S^2 che assume valore 13241.
Ora, come calcolo I^2t? prendo la caratteristica a pagina 294, ossia essendo I/In= 10 => Ib*10 => 16A*10= 160A per il tempo massimo di intervento (o il minimo considerando che è 0,015s?), quindi 5 secondi = 160^2*5= 128.000 o prendo le caratteristiche I^2S di pag 301 (ma come? mi sembrano più dei limiti costruttivi)?
In merito a quest'ultime,sulle ascisse ho la Corrente di Icc presunta (corretto?), sulle ordinate il mio integrale I^2s.
Se Icc è 0,55kA con 16A N60 direi che è idoneo alla grande, ma con serie 16A C40 a pag 300 in tal caso 0,55kA corrisponde a I^2t di 12.000kA e comunque inferiore a 13241 della linea, giusto?
Sempre a pag 301, cosa sono i valori sulle ordinate lato dx del grafico (2, 3, 5, 10, 2, 3, 5, 10 etc)?
Le tabelle cui invece faccio riferimento di I^2t e non trovo sui vari cataloghi sono es. quelle di seguito descritte, basta confrontarle col catalogo MG per vedere che non vi è traccia.
http://www.electroyou.it/admin/wiki/k2s2
Ringrazio anticipatamente chi mi spiega come fare tale verifica, magari con un esempio pratico su materiale di quel catalogo (uno preso a caso...).
Grazie
Linea L 25m, 3f 400V, cos-fi 0,9 e carico 7,5kW.
Uso una linea da 4mmq (o meglio 6mmq?)
calcoli:
Ib=12 A trifase, sceglierò quindi un MGM trifase + N 16A curva C, serie N60 o C45 (devo sceglierla MG).
http://download.schneider-electric.com/ ... 0GI_10.pdf
La Icc del guasto Uo/Zg assume valore 554A, corretto?
veniamo al nostro integrale I^2t ≤ K^2S^2
Calcolo K^2S^2 che assume valore 13241.
Ora, come calcolo I^2t? prendo la caratteristica a pagina 294, ossia essendo I/In= 10 => Ib*10 => 16A*10= 160A per il tempo massimo di intervento (o il minimo considerando che è 0,015s?), quindi 5 secondi = 160^2*5= 128.000 o prendo le caratteristiche I^2S di pag 301 (ma come? mi sembrano più dei limiti costruttivi)?
In merito a quest'ultime,sulle ascisse ho la Corrente di Icc presunta (corretto?), sulle ordinate il mio integrale I^2s.
Se Icc è 0,55kA con 16A N60 direi che è idoneo alla grande, ma con serie 16A C40 a pag 300 in tal caso 0,55kA corrisponde a I^2t di 12.000kA e comunque inferiore a 13241 della linea, giusto?
Sempre a pag 301, cosa sono i valori sulle ordinate lato dx del grafico (2, 3, 5, 10, 2, 3, 5, 10 etc)?
Le tabelle cui invece faccio riferimento di I^2t e non trovo sui vari cataloghi sono es. quelle di seguito descritte, basta confrontarle col catalogo MG per vedere che non vi è traccia.
http://www.electroyou.it/admin/wiki/k2s2
Ringrazio anticipatamente chi mi spiega come fare tale verifica, magari con un esempio pratico su materiale di quel catalogo (uno preso a caso...).
Grazie
. (non ho verificato se questo valore che hai calcolato è corretto)
è il cosiddetto "integrale di Joule" e rappresenta l'energia che l'interruttore lascia passare durante il tempo necessario all'apertura totale dei contatti e alla conseguente estinzione dell'arco elettrico.
, la curva del cavo risultante sta sempre sopra la curva dell'interruttore relativo. 