info differenziali tarabili

MessaggioInviato: 27 feb 2015, 12:17
da contino
Buongiorno,
vorrei chiedervi quale criterio si usa per tarare la corrente differenziale dei tarabili nei sistemi TT,
so che deve essere sempre rispettata la regola che Idn*Re<=50v e quindi il differenziale va tarato in base alla misura di terra ma se ad esempio ho una Re di 1,6 ohm la relazione risulterebbe corretta sia impostando Idn a 30A che qualsiasi valore sotto ai 30 quindi come si ci comporta?
Altra cosa dalle tabelle riportanti gli effetti della corrente sul corpo umano risulta che oltre i 30 mA non si dovrebbe andare?
scusate la confusione
grazie

Re: info differenziali tarabili

MessaggioInviato: 28 feb 2015, 13:59
da sankagiuliano
scusate la confusione

tieni presente la tensione di contatto , luoghi ordinari 50v .
luoghi a maggior rischio 25V.
per la protezione dai contatti INDIRETTI , non devi superare una tenione di contatto di 50 V (luoghi ordinari ).
Per avere una tensione non superiore di 50 V devi :
Se decidi di installare un differenziale da 0,3A , fai il raporto 50V / 0,3A = 166 Ohm .
La resistenza di terra per , sodisfare la tensione di terra , non deve essere maggiore di 166 Ohm , per limitare la tensione di contatto a 50 V .
Fin a qui trattasi di protezione dai contatti indiretti .

Nel caso di contatti diretti , la corrente differenziale deve essere minore di 0,03A. In questo caso entra in giocco anche ra resistenza del corpo umano somatta alla resistenza di terra e le resistenze di contatto .
La tensione di contatto è quella fase -terra.

Re: info differenziali tarabili

MessaggioInviato: 28 feb 2015, 14:20
da Romeo
Nei sistemi TT la corrente differenziale massima ammessa è di 1A.

Re: info differenziali tarabili

MessaggioInviato: 1 mar 2015, 10:02
da Goofy
Romeo ha scritto:Nei sistemi TT la corrente differenziale massima ammessa è di 1A.

In base a quale considerazione elettrotecnica o imposizione normativa?

Re: info differenziali tarabili

MessaggioInviato: 1 mar 2015, 10:34
da DarioDT

Re: info differenziali tarabili

MessaggioInviato: 1 mar 2015, 14:53
da Romeo
Goofy ha scritto:In base a quale considerazione elettrotecnica o imposizione normativa?

Deriva dall'applicazione de CEI 0-21 punto 5.1.2 che recita:
"la messa a terra del neutro da parte del Distributore abbia un valore di Rn inferiore a 180 ohm.
In più se applichi la legge di ohm su una alimentazione di 230 V ed una tensione di guasto verso terra di 50 V troverai il valore massimo della protezione verso terra.

Re: info differenziali tarabili

MessaggioInviato: 1 mar 2015, 16:05
da Goofy
Romeo ha scritto:
Deriva dall'applicazione de CEI 0-21 punto 5.1.2 che recita:
"la messa a terra del neutro da parte del Distributore abbia un valore di Rn inferiore a 180 ohm.

Grazie Romeo.
Nella maggior parte dei casi Rn è molto minore di 180 ohm e non è esclusa la possibilità di usare Idn > 1A se dovesse essere necessario.

Re: info differenziali tarabili

MessaggioInviato: 1 mar 2015, 16:11
da Romeo
Ribadisco che il massimo valore della protezione differenziale nei sistemi TT è di 1 A.
Aggiungo inoltre che il tempo di intervento non deve essere superiore ad 1 secondo.
Spero di essere stato chiaro.

Re: info differenziali tarabili

MessaggioInviato: 1 mar 2015, 19:13
da paolo a m
Romeo ha scritto:Ribadisco che il massimo valore della protezione differenziale nei sistemi TT è di 1 A.

Sicuro? Dove sta scritto?
Non è che confondi il limite prescritto per le condutture di tipo c in ambienti a maggior rischio in caso di incendio? Dove ai sensi del capo 751.04.2.7 per quelle condutture è richiesta (in sistemi TN e TT) una protezione con interruttore differenziale con corrente di intervento non superiore a 300 mA, con la possibilità, per i circuiti di distribuzione, di utilizzo di un dispositivo con corrente differenziale fino a 1A.
Romeo ha scritto:Aggiungo inoltre che il tempo di intervento non deve essere superiore ad 1 secondo

Questa affermazione è corretta e deriva da una precisa indicazione del capo 413.1.4 della CEI 64-8.

Re: info differenziali tarabili

MessaggioInviato: 1 mar 2015, 19:39
da Romeo
paolo a m ha scritto:Sicuro? Dove sta scritto?

Nelle norme CEI 0 - 21.
Nel momento in cui la resistenza del neutro può essere di 180 ohm e la tensione sulle masse di 50 V
Se la tensione di alimentazione di un sistema TT è di 230V=(180+50) V ne consegue che la protezione verso terra deve essere al massimo di 1 A. I = V/R
Spero di essere stato chiarissimo.