Pagina 1 di 2

Chiarimento su contatore trifase

MessaggioInviato: 27 feb 2015, 13:34
da Duracell
Salve, ho questo quesito per un impianto che devo progettare in cui ho un contatore trifase da 10 kW.

Sull'impianto dovrà essere collegata una apparecchiatura monofase da 5kw con presa CEE da 32A e mi chiedo se il contatore enel trifase da 10 kW sopporta una fase così caricata quasi a 32A o se ha un limitatore da 4C16A per cui appena attacco l'apparecchio a 32A il contatore stacca.

Grazie

Re: Chiarimento su contatore trifase

MessaggioInviato: 27 feb 2015, 13:56
da claudiocedrone
:-) Non è il mio campo (e quale lo è ? :mrgreen: ) ma non credo che un contatore trifase ENEL per 10 kW abbia limitatori da 16 A visto che i contatori monfase per utenza domestica da 3 kW hanno l'interruttore da 63 A... :roll: O_/

Re: Chiarimento su contatore trifase

MessaggioInviato: 27 feb 2015, 14:07
da Duracell
Da 63A sicuro, non è 32A? comunque anche se fosse da 63A loro poi lo tarano che quando vai oltre i 16A stacca e quindi penso che questa logica la usino anche per il trifase se me lo tarano a 16A io la macchina da 32 dove l'attacco?
O_/

Re: Chiarimento su contatore trifase

MessaggioInviato: 27 feb 2015, 14:13
da claudiocedrone
:-) Col piffero... a voglia a squagliare conduttori se cortocircuiti fase e neutro in una utenza d monofase da 3 kW, altro che taratura a 16 A :!:

Re: Chiarimento su contatore trifase

MessaggioInviato: 27 feb 2015, 14:30
da ivano
in teoria il contatore da 10 kW di tipo elettronico sopporta carichi monofasi con potenza pari all'ottanta per cento della fornitura contrattuale ( nel tuo caso 8kw)
purtroppo non esiste nulla di ufficiale a riguardo

Re: Chiarimento su contatore trifase

MessaggioInviato: 27 feb 2015, 15:14
da Duracell
Grazie Ivano ma dove l'hai recuperata questa info?
Secondo te se chiedo a quelli dell'enel mi sapranno rispondere?
Io non ne ho la certezza :D

Re: Chiarimento su contatore trifase

MessaggioInviato: 27 feb 2015, 15:18
da carlone
Ciao Duracell, da informazioni ricevute direttamente da responsabili enel, i contatori attuali da 10 kW, sebbene trifase possono darti anche tutti e 10 kW su una sola fase, fermo restando le limitazioni di cui parlava ivano, su cui comunque non ci si può fare affidamento nel senso che non è detto che stacchi, ma in ogni caso se la tua esigenza è avere una presa da 31 A, dimensiona il cavo per 32 A metti a protezione della presa un interruttore da 32 A ed è tutto risolto, ma comunque la presa va protetta con un interruttore minore o uguale a 32 A.

Re: Chiarimento su contatore trifase

MessaggioInviato: 27 feb 2015, 15:24
da Duracell
Grazie Carlone tra te e Ivano mi avete rincuorato ............ un problema in meno
O_/

ps: chi ha inventato i forum è un genio :D :D :D :D

Re: Chiarimento su contatore trifase

MessaggioInviato: 27 feb 2015, 17:09
da Goofy
carlone ha scritto:Ciao Duracell, da informazioni ricevute direttamente da responsabili enel, i contatori attuali da 10 kW, sebbene trifase possono darti anche tutti e 10 kW su una sola fase


La questione è stata affrontata tante volte qui e altrove, e una risposta ufficiale non si è mai trovata.
Sarebbe molto utile che chi avesse fatto delle prove comunicasse i risultati.
Altrettanto gradito se ci fosse un documento scritto ufficiale che risolve la questione.

Re: Chiarimento su contatore trifase

MessaggioInviato: 27 feb 2015, 17:59
da Pierluigi2002
Goofy ha scritto:
carlone ha scritto:Ciao Duracell, da informazioni ricevute direttamente da responsabili enel, i contatori attuali da 10 kW, sebbene trifase possono darti anche tutti e 10 kW su una sola fase


La questione è stata affrontata tante volte qui e altrove, e una risposta ufficiale non si è mai trovata.
Sarebbe molto utile che chi avesse fatto delle prove comunicasse i risultati.
Altrettanto gradito se ci fosse un documento scritto ufficiale che risolve la questione.


Si hai detto bene, la questione è stata affrontata tante volte, e personalmente in altra discussione ho portato un esempio: in occasione di alimentare provvisoriamente villette a schiera, dove era possibile farlo solo con il contatore trifase di cantiere, mi resi conto che con i tre kW per fase (Contratto 10 kW) potevo alimentare le villette a schiera in monofase, tra l'altro con riscaldamento elettrico, perche non era possibile avviare le caldaie a metano. E' chiaro che un documento scritto ufficiale, l'ENEL non potrà mai divulgarlo, su questo progetto qualcuno ha fatto degli errori e adesso l'ENEL non può certo dire agli utenti: potete alimentare le Vs utenze monofasi, anche con contatori trifase, pensa un po che squilibri avrebbero le linee ENEL. Altra cosa, avete notato che da quando hanno installato i GME, l'interruttore magnetotermico ENEL non si stacca più per squilibrio tra le fasi, mentre negli impianti con contatori elettromeccanici era indispensabile equilibrare l'impianto ( io lo faccio anche adesso) altrimenti l'intervento del Magnetotermico ENEL era sicuro. O_/