CEI EN 60947-2
Devo redigere una dichiarazione di rispondenza per un ristorante.
La struttura è alimentata in bassa tensione con un contratto con l'ente fornitore di energia pari a 30 kW.
A servizio del ristorante sono presenti più quadri secondari, in particolare il quadro cucina è realizzato con un interruttore generale magneto termico con PDI 6kA secondo CEI EN 60898-1ed interruttori derivati di tipo magneto termico differenziale con PDI 4,5 kA in accordo alla stessa norma di cui sopra. La corrente di cortocircuito, calcolata su suddetto quadro, è di circa 5kA. La normativa vigente ammette la protezione dal cortocircuito per filiazione (CEI 64-8 434.3.1) ma le case produttrici dei dispositivi (nel mio caso) non rilasciano tabelle di filiazione secondo CEI EN 60898-1. Come devo comportarmi? Devo fare sostituire tutti gli interruttori con PDI 4.5 kA o la struttura può rientrare nell'ambito della norma CEI EN 60947-2?
Saluti
La struttura è alimentata in bassa tensione con un contratto con l'ente fornitore di energia pari a 30 kW.
A servizio del ristorante sono presenti più quadri secondari, in particolare il quadro cucina è realizzato con un interruttore generale magneto termico con PDI 6kA secondo CEI EN 60898-1ed interruttori derivati di tipo magneto termico differenziale con PDI 4,5 kA in accordo alla stessa norma di cui sopra. La corrente di cortocircuito, calcolata su suddetto quadro, è di circa 5kA. La normativa vigente ammette la protezione dal cortocircuito per filiazione (CEI 64-8 434.3.1) ma le case produttrici dei dispositivi (nel mio caso) non rilasciano tabelle di filiazione secondo CEI EN 60898-1. Come devo comportarmi? Devo fare sostituire tutti gli interruttori con PDI 4.5 kA o la struttura può rientrare nell'ambito della norma CEI EN 60947-2?
Saluti
