MessaggioInviato: 4 mar 2015, 8:36
da paki72
Salve dovrei mettere dei scaricatore di sovratensioni uno nel q.e.generale di un abitazione in classe 2 e poi ho due sottoquadri ai piani dove ne vorrei mettere a ciascuno in classe 3 va bene o bisogna usare anche li in classe 2

Re: scaricatori

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 9:59
da marco76
dipende

Re: scaricatori

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 12:12
da Duracell
Non riempire di scaricatori perché se i quadri sono "vicini" a memoria < di 20mt è inutile ripetere la protezione !!!!

Re: scaricatori

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 12:37
da marco76
dipende

Re: scaricatori

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 12:55
da Duracell
beh x un appartamento dove generalmente le distanze sono "minime" vedo difficile (non impossibile) la necessità di ripetere gli spd, poi è ovvio che se la casa ha caratteristiche e disposizioni particolari magari c'è bisogno. :ok:

Re: scaricatori

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 13:46
da marco76
se metti un combinato sì, se no dipende dal livello di tensione che esce dal SPD

Re: scaricatori

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 14:01
da Duracell
:ok:

Re: scaricatori

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 14:05
da ivano
nel quadro principale il classe 2 , nei quadri secondari un classe3.
le distanze tra quadri quanto sono?

Re: scaricatori

MessaggioInviato: 5 mar 2015, 20:39
da paki72
La distanza sul primo quadro del p.t.dal quadro gen è di mt 7 mt .
dal quadro gen al quadro mansarda è di 12 mt.
Le terre partono dalla barra equipotenziale affianco q.e.gen e vanno dirette una al quadro elettrico p.t. e l altra al quadro elettrico mansarda

Re: scaricatori

MessaggioInviato: 6 mar 2015, 13:52
da ivano
a queste distanze vai tranquillo con un classe 2 nel principale e i classe 3 nei sottoquadri