Ciao qualcuno mi può confermare l'altezza di 2.5 mt dal piano di calpestio sotto la quale vanno collegate a terra le masse metalliche?

Grazie

Re: Collegamento a terra masse

MessaggioInviato: 10 mar 2015, 19:18
da Mike
armada ha scritto:Ciao qualcuno mi può confermare l'altezza di 2.5 mt dal piano di calpestio sotto la quale vanno collegate a terra le masse metalliche?

Grazie


No! Le masse vanno sempre collegate a terra, non ci sono distante oltre le quali non sia necessario.

Re: Collegamento a terra masse

MessaggioInviato: 10 mar 2015, 19:27
da Goofy
armada ha scritto:masse metalliche?


Per le masse vedi risposta di Mike.
Ma perché le chiami "masse metalliche"? Forse intendi qualcosa d'altro rispetto alle masse? (tipo "grandi masse metalliche" o "masse estranee")

Re: Collegamento a terra masse

MessaggioInviato: 10 mar 2015, 19:33
da armada
Ribalto la domanda, una lampada a parete con parti metalliche deve essere collegata a terra indifferentemente dall'altezza cui è posizionata giusto?

Re: Collegamento a terra masse

MessaggioInviato: 10 mar 2015, 19:37
da Goofy
Giusto se le parti metalliche sono masse: potrebbero anche non esserlo.

Re: Collegamento a terra masse

MessaggioInviato: 10 mar 2015, 20:20
da Mike
armada ha scritto:Ribalto la domanda, una lampada a parete con parti metalliche deve essere collegata a terra indifferentemente dall'altezza cui è posizionata giusto?


Bisogna essere rigorosi sulle definizioni altrimenti non ci si può capire mai. Ti rimando a questo articolo

Se la lampada è una massa deve essere collegata a terra sempre.

Re: Collegamento a terra masse

MessaggioInviato: 11 mar 2015, 10:13
da armada
Grazie ad entrambi!