Pagina 1 di 1

Conduttore di neutro per generatore asincrono trifase

MessaggioInviato: 11 mar 2015, 12:13
da fede33
Salve a tutti,
volevo chiedere dei chiarimenti sul dimensionamento del conduttore di neutro per un generatore in bassa tensione a 270 kVA. Secondo la norma CEI devo dimensionare il neutro in funzione del tasso di terza armonica (perché a seconda del suo valore potrei avere una corrente nel neutro maggiore della corrente che transita su ogni singola fase).
La mia domanda è questa: come faccio a calcolare la terza armonica se sono in fase di progettazione?
Grazie per la vostra attenzione. :ok: :D

Re: Conduttore di neutro per generatore asincrono trifase

MessaggioInviato: 11 mar 2015, 18:45
da Mike
La presenza o meno di armoniche dipende dai carichi. Se quel trasformatore alimenta un impianto di illuminazione non ti poni il problema, se invece alimenti una stazione di saldatura o dei forni allora lo dimensioni di conseguenza.

Re: Conduttore di neutro per generatore asincrono trifase

MessaggioInviato: 12 mar 2015, 18:22
da fede33
ciao mike,
il generatore è collegato ad un trafo ed alla rete enel MT, quindi quello che produce viene rivenduto all'enel.
In prima istanza mi verrebbe da dire :" e un generatore trifase, il neutro non mi serve!" però essendo inesperto ho paura di sbagliare. :D