Pagina 1 di 4

Adeguamento vano scale condominiale

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 12:46
da gjkfriend
Buongiorno, ho visto un progetto recente di adeguamento di un impianto elettrico di un vano scale condominiale. Il progettista ha previsto un interruttore magn. differenziale 1P+N 25A 0,03 A alla base del montante, subito a valle del contatore.

Anche non sapendo come è lo schema elettrico del quadro all'interno degli appartamenti, la soluzione proposta dal progettista, a mio avviso non è corretta giusto?

Dovrebbe contrastare con la sezione 37 ambienti residenziali che prevede di suddividere su due interruttori differenziali i circuiti all'interno degli degli appartamenti.

Grazie e saluti

Re: Adeguamento vano scale condominiale

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 12:53
da Danielex
Il cap. 37 non si applica ai servizi condominiali

Re: Adeguamento vano scale condominiale

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 13:27
da iosolo35
il progettista ha previsto un MTD 25A 0,03A alla base del montante appartamenti, ora si deve vedere se si applica o meno il cap.37, lo applichiamo se l'appartamento è nuovo o è totalmente rifatto annesso anche quindi ad interventi edili altrimenti possiamo anche non applicarlo, se lo si applica non è obbligatorio l'installazione del differenziale a protezione della linea montante almeno che non sia rispettato il doppio isolamento fino al primo differenziale se lo volessimo/dovessimo installare questo differenziale deve essere selettivo rispetto a quelli installati nel centralino appartamento es.cl.A o cl.S.....

Re: Adeguamento vano scale condominiale

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 14:06
da Romeo
Giusta la scenta del Professionista.Negli impianci condominiali c'è sempre una presa da proteggere.
La sua protezione è stabilita in 30 mA.

Re: Adeguamento vano scale condominiale

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 14:09
da iosolo35
secondo me Foto Utentegjkfriend intende dire che il progettista ha previsto un MTD a valle del contatore privato per ogni appartamento

Re: Adeguamento vano scale condominiale

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 14:57
da Romeo
iosolo35 ha scritto:secondo me Foto Utentegjkfriend intende dire che il progettista ha previsto un MTD a valle del contatore privato per ogni appartamento

Anche se fosse ciò che hai detto, concordo con la scelta del progettista che con l'interposizione della protezione differenziale sui montanti di ogni singolo appartamento si cautela sul mancato funzionamento delle protezioni inserite nei quadri di alimentazione degli appartamenti impedendo ripercussioni dannose sulla terra generale.

Re: Adeguamento vano scale condominiale

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 15:35
da gjkfriend
Inoltre il Professionista ha previsto l'interruttore alla base dei montanti di appartamento, avente P.I. = 4,5 kA....dovrebbe essere da 6 kA giusto ?

Re: Adeguamento vano scale condominiale

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 15:37
da iosolo35
sì quello deve essere da 6kA

Re: Adeguamento vano scale condominiale

MessaggioInviato: 20 mar 2015, 22:38
da 6367
Romeo ha scritto:Giusta la scenta del Professionista.


Per niente.
Le prese non vanno protette da 30 mA alla base del montante, che non offre selettività e continuità di servizio.
Bisogna aspettare che il CEI scriva un capitolo 38, o 39 o 40 per evitare queste installazioni.

Re: Adeguamento vano scale condominiale

MessaggioInviato: 20 mar 2015, 23:45
da Romeo
6367 ha scritto:
Romeo ha scritto:Giusta la scenta del Professionista.


Per niente.
Le prese non vanno protette da 30 mA alla base del montante, che non offre selettività e continuità di servizio.
Bisogna aspettare che il CEI scriva un capitolo 38, o 39 o 40 per evitare queste installazioni.

Ribadisco la scelta corretta del progettista.Preciso che la motivazione è data dal fatto che non si ha certezza sulla conformazione del quadro di ogni singola unità immobiliare.
1) se il quadro è metallico da cosa sarebbe protetto?
2) se piu unità immobiliari presentassero delle dispersioni verso terra , queste si ripercuoterebbero sulla terra generale; a discapito di tutti.