Pagina 1 di 1

Impianto di Terra

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 13:11
da 623fabrizio
Salve,
Dovrei realizzare una serie di nuovi impianti all' interno di una grande area industriale.
L’intera area sarà divisa in tre grandi sotto-aree.
Ogni zona è dotata di una propria cabina elettrica con sistema TT.
Ad ogni cabina sarà associato un gruppo di misura con tensione di esercizio a 400V.
Il gruppo di misura alimenterà un quadro elettrico generale che distribuirà alimentazione nel seguente modo:

- X) Alimentazione 400V verso utilizzatori esterni costituiti essenzialmente da una rete perimetrale d’illuminazione esterna oltre ad altri sistemi elettronici destinati alla protezione del sito, (sistemi di videosorveglianza e protezione).

- Y) Alimentazione 400V verso sotto-quadri destinati all’alimentazione di edifici dislocati sia in prossimità del perimetro che al suo interno.

PREMESSO QUANTO SOPRA IL QUESITO E’ IL SEGUENTE:

Ogni palo facente parte dell'impianto di illuminazione perimetrale con annesso impianto di videosorveglianza avrà una terra unica che collegherà i vari pali (impianto X). L'impianto di terra dei vari edifici (Impianto Y) sparsi nell'intera area dovrà essere connessa all'impianto di terra del circuito perimetrale o può essere separata da essa e quindi stand-alone?

Spero di essere stato esaustivo, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Grazie.
O_/

Re: Impianto di Terra

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 14:01
da Romeo
Per semplicità sarebbe bene che l'impianto di terra sia "Unico"

Re: Impianto di Terra

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 15:24
da 623fabrizio
Grazie Romeo per la risposta.
Quello che mi chiedo a questo punto è che si, per semplicità conviene fare un impianto unico, ma questo aumenterebbe i costi, visto che si parla di km di cavo di terra in più.
La norma in tal senso permette comunque un impianto di terra stand alone oppure sono comunque costretto a farne uno unico?
Grazie di nuovo, saluti.

Re: Impianto di Terra

MessaggioInviato: 16 mar 2015, 16:17
da Mike
Se distribuito in TT ogni impianto avrà il proprio impianto di terra, non è obbligatorio collegarli tra di loro se è improbabile l'accesso contemporaneo alle rispettive masse, in ogni situazione (ordinaria, manutenzione, ecc.).

Re: Impianto di Terra

MessaggioInviato: 17 mar 2015, 10:48
da 623fabrizio
Ok, risolto il problema.
Grazie come al solito per le risposte esaustive.
Buona giornata O_/