Impianto di Terra
Salve,
Dovrei realizzare una serie di nuovi impianti all' interno di una grande area industriale.
L’intera area sarà divisa in tre grandi sotto-aree.
Ogni zona è dotata di una propria cabina elettrica con sistema TT.
Ad ogni cabina sarà associato un gruppo di misura con tensione di esercizio a 400V.
Il gruppo di misura alimenterà un quadro elettrico generale che distribuirà alimentazione nel seguente modo:
- X) Alimentazione 400V verso utilizzatori esterni costituiti essenzialmente da una rete perimetrale d’illuminazione esterna oltre ad altri sistemi elettronici destinati alla protezione del sito, (sistemi di videosorveglianza e protezione).
- Y) Alimentazione 400V verso sotto-quadri destinati all’alimentazione di edifici dislocati sia in prossimità del perimetro che al suo interno.
PREMESSO QUANTO SOPRA IL QUESITO E’ IL SEGUENTE:
Ogni palo facente parte dell'impianto di illuminazione perimetrale con annesso impianto di videosorveglianza avrà una terra unica che collegherà i vari pali (impianto X). L'impianto di terra dei vari edifici (Impianto Y) sparsi nell'intera area dovrà essere connessa all'impianto di terra del circuito perimetrale o può essere separata da essa e quindi stand-alone?
Spero di essere stato esaustivo, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Grazie.

Dovrei realizzare una serie di nuovi impianti all' interno di una grande area industriale.
L’intera area sarà divisa in tre grandi sotto-aree.
Ogni zona è dotata di una propria cabina elettrica con sistema TT.
Ad ogni cabina sarà associato un gruppo di misura con tensione di esercizio a 400V.
Il gruppo di misura alimenterà un quadro elettrico generale che distribuirà alimentazione nel seguente modo:
- X) Alimentazione 400V verso utilizzatori esterni costituiti essenzialmente da una rete perimetrale d’illuminazione esterna oltre ad altri sistemi elettronici destinati alla protezione del sito, (sistemi di videosorveglianza e protezione).
- Y) Alimentazione 400V verso sotto-quadri destinati all’alimentazione di edifici dislocati sia in prossimità del perimetro che al suo interno.
PREMESSO QUANTO SOPRA IL QUESITO E’ IL SEGUENTE:
Ogni palo facente parte dell'impianto di illuminazione perimetrale con annesso impianto di videosorveglianza avrà una terra unica che collegherà i vari pali (impianto X). L'impianto di terra dei vari edifici (Impianto Y) sparsi nell'intera area dovrà essere connessa all'impianto di terra del circuito perimetrale o può essere separata da essa e quindi stand-alone?
Spero di essere stato esaustivo, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Grazie.