MessaggioInviato: 17 mar 2015, 16:30
da sottobosco
per dimensionare la linea (150m posa interrata in tubo) di alimentazione di una pompa trifase 1,6 kW - 3,1A - 400V - cosfi 0,81 - 2poli avviamento DOL è corretto non considerare la corrente di spunto?

Dai dati sopra, secondo il programma di calcolo sarebbero sufficienti 1,5mm2, con caduta a corrente nominale pari a 2,3%.

In fase di avviamento però la corrente di spunto è indicata pari a 21A, non avrei caduta di tensione eccessiva tale per cui la pompa non parta mai? ?%

Re: dimensionamento cavi motore

MessaggioInviato: 17 mar 2015, 19:51
da Mike
In fase di avviamento devi verificare che non superi il 10-12% di caduta di tensione.

Re: dimensionamento cavi motore

MessaggioInviato: 18 mar 2015, 12:45
da sottobosco
Verificato, caduta di tensione alla corrente di spunto pari al 8% con cavo sezione 2.5mmq.
Uso il 4mmq per sicurezza con caduta quindi del 5% allo spunto.

Grazzzzzzie

Re: dimensionamento cavi motore

MessaggioInviato: 18 mar 2015, 19:38
da attilio
non ho fatto i conti, quindi do per scontato che i tuoi calcoli siano corretti, con l' 8% di caduta di tensione all'avviamento non vedo grosse ragioni per maggiorare ulteriormente la sezione del rame

Re: dimensionamento cavi motore

MessaggioInviato: 19 mar 2015, 1:11
da sottobosco
Tra l'altro ho calcolato l'avviamento con corrente = 21A e mantenendo il cosfì 0,8.
Se non sbaglio però a rotore bloccato, quindi all'avviamento il cosfì si abbassa a valori attorno a 0,2 andando a ridurre la caduta di tensione.
Sbaglio?

Re: dimensionamento cavi motore

MessaggioInviato: 21 mar 2015, 8:32
da eliop
Già ci stai con 1.5,se proprio vuoi stare sicuro usa il 2.5,usare il 4mm2 vuol dire proprio esagerare.