dimensionamento cavi motore
per dimensionare la linea (150m posa interrata in tubo) di alimentazione di una pompa trifase 1,6 kW - 3,1A - 400V - cosfi 0,81 - 2poli avviamento DOL è corretto non considerare la corrente di spunto?
Dai dati sopra, secondo il programma di calcolo sarebbero sufficienti 1,5mm2, con caduta a corrente nominale pari a 2,3%.
In fase di avviamento però la corrente di spunto è indicata pari a 21A, non avrei caduta di tensione eccessiva tale per cui la pompa non parta mai?
Dai dati sopra, secondo il programma di calcolo sarebbero sufficienti 1,5mm2, con caduta a corrente nominale pari a 2,3%.
In fase di avviamento però la corrente di spunto è indicata pari a 21A, non avrei caduta di tensione eccessiva tale per cui la pompa non parta mai?