Pagina 1 di 2

Ampliamento Quadro Elettrico

MessaggioInviato: 17 mar 2015, 21:58
da bicio8591
E' possibile ampliare un Quadro Generale installando di fatto un altro Q. Elettrico affiancato, distante pero' almeno 50cm. dall'esistente e alimentato dallo stesso?

Re: Ampliamento Quadro Elettrico

MessaggioInviato: 17 mar 2015, 22:03
da iosolo35
personalmente installerei sul quadro esistente un magnetotermico che va a proteggere il nuovo quadro elettrico

Re: Ampliamento Quadro Elettrico

MessaggioInviato: 17 mar 2015, 22:04
da Romeo
Certo che è possibile.
Se è un'attività soggetta al dpr 462/2001 deve essere richiesta una verifica straordinaria.

Re: Ampliamento Quadro Elettrico

MessaggioInviato: 17 mar 2015, 22:14
da bicio8591
Il problema,Iosolo35, e' che nel quadro nuovo andrebbero installati 4 Interruttori generali, M.T. diff.,da 160A a protezione dei montanti di piano. Quindi installare un altro intrerruttore di protezione significa installare un 630 A, con le problematiche che ne conseguono.(costi,spazio etc.)

Re: Ampliamento Quadro Elettrico

MessaggioInviato: 17 mar 2015, 22:18
da iosolo35
Ho capito comunque come dice anche Foto UtenteRomeo è possibile farlo

Re: Ampliamento Quadro Elettrico

MessaggioInviato: 18 mar 2015, 0:51
da alphabit
Romeo ha scritto:Se è un'attività soggetta al dpr 462/2001 deve essere richiesta una verifica straordinaria.


E dove sarebbe scritto?

Re: Ampliamento Quadro Elettrico

MessaggioInviato: 18 mar 2015, 9:40
da Mike
bicio8591 ha scritto:E' possibile ampliare un Quadro Generale installando di fatto un altro Q. Elettrico affiancato, distante pero' almeno 50cm. dall'esistente e alimentato dallo stesso?


Certo che è possibile, in un ambiente ordinario puoi derivarti entro 3 metri dalle sbarre.

Re: Ampliamento Quadro Elettrico

MessaggioInviato: 18 mar 2015, 9:45
da Mike
Romeo ha scritto:Certo che è possibile.
Se è un'attività soggetta al dpr 462/2001 deve essere richiesta una verifica straordinaria.


Secondo quanto specificato nel D.M. 37/2008 nonché dalla norma CEI 0-14, per modifica sostanziale si intendono quelle modifiche impiantistiche che interessino gran parte dell’impianto, ad esempio:
• Cambio della tensione di alimentazione da alta a bassa tensione.
• Aumenti di potenza con modifica del quadro principale o della cabina
• Cambio di destinazione d’uso degli ambienti di lavoro per cui risulta applicabile una diversa normativa tecnica.
A seguito dell’introduzione delle “modifiche sostanziali“ all’impianto, l’installatore rilascia al committente una dichiarazione di conformità “per ampliamento” o “trasformazione”.

Nel caso specifico mi pare di capire che non ci sia un vero e proprio ampliamento di potenza dato che il quadro generale dal quale si deriva rimane lo stesso e quindi non c'è un aumento di potenza.

Re: Ampliamento Quadro Elettrico

MessaggioInviato: 18 mar 2015, 22:23
da bicio8591
Si, Mike, non c'e' un aumento di potenza. vengono installate queste 4 protezioni a servizio di altrettanti montanti che andranno ad alimentare 4 Q.Elettrici di zona. La potenza era gia' stata prevista progettualmente prima l'esecuzione del quadro, interruttore generale e barrature, solo che lo spazio riservato a queste future installazioni e' stato , nel frattempo, (4 o 5anni) utilizzato per installare degli automatismi per cupolini e alcuni moduli PLC.
Grazie.

Re: Ampliamento Quadro Elettrico

MessaggioInviato: 19 mar 2015, 8:36
da Serafino
Se ho capito bene:

1- in fase di progetto viene previsto un QE per una potenza X
2- in fase d'utilizzo la potenza realmente necessaria è minore di X e quindi lo spazio nel QE viene diversamente impegnato
3- ora si vorrebbe impiegare la potenza X originariamente prevista

Magari mi sbaglio, ma mi pare come un aumento di potenza