Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Inviato:
20 mar 2015, 11:51
da Bugo
Buongiorno a tutti,
una domanda rapidissima: Nei locali riserva idrica antincendio è prevista l'installazione di pulsante di sgancio di emergenza?
Non riesco a trovare la norma di riferimento.
Grazie mille in anticipo
Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Inviato:
20 mar 2015, 11:56
da iosolo35
parli di locali dove sono installate le pompe antincendio?
Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Inviato:
20 mar 2015, 12:01
da Bugo
iosolo35 ha scritto:parli di locali dove sono installate le pompe antincendio?
Sì, esattamente
Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Inviato:
20 mar 2015, 12:19
da iosolo35
a dire il vero non ho mai sentito di dover installare uno sgancio tensione per il locale pompe antincendio anche perché la norma UNI EN 12845 impone di alimentare le pompe antincendio se possibile direttamente sul contatore e sovradimensionare la linea che deve essere realizzata in maniera tale che funzioni anche in caso di incendio, sovradimensionata di un 150% ecc., quindi a che serve lo sgancio tensione? semmai solo per i vigili del fuoco nel caso in cui debbano spegnare un incendio dentro il locale
Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Inviato:
20 mar 2015, 12:25
da Bugo
Capisco. Per cui, a differenza delle centrali termiche in cui l'interruttore sgancio di emergenza si rende obbligatorio, in questo caso è solo un'aggiunta. Giusto?
Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Inviato:
20 mar 2015, 12:31
da iosolo35
direi proprio di sì, a me non risulta nessun passo delle norme in merito a questo per l'installazione di uno sgancio tensione riferito agli impianti automatici di incendio anzi, direi che proprio in questo tipo di impianto non andrei mai ad installarlo, ma come mai hai fatto questa domanda?
Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Inviato:
20 mar 2015, 12:39
da Bugo
iosolo35 ha scritto:direi proprio di sì, a me non risulta nessun passo delle norme in merito a questo per l'installazione di uno sgancio tensione riferito agli impianti automatici di incendio anzi, direi che proprio in questo tipo di impianto non andrei mai ad installarlo, ma come mai hai fatto questa domanda?
Dubbio nato durante una discussione con responsabile di un cantiere. E' convinto che sia necessaria l'installazione del comando di sgancio. Io sostenevo il contrario...lui non aveva la norma che giustificasse quello che stava dicendo, comunque mi ha messo la pulce nell'orecchio ed ho voluto approfondire.
Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Inviato:
20 mar 2015, 12:42
da iosolo35
ho imparato che non si deva mai dare niente per scontato se puoi fatti dire che norma o a che legge fa riferimento per affermare questo.....magari impariamo tutti qualcosa......non si finisce mai di imparare
Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Inviato:
20 mar 2015, 13:22
da Mike
Bugo ha scritto:Non riesco a trovare la norma di riferimento.
Grazie mille in anticipo
Perché non esiste! Guai a togliere tensione ad un impianto di pressurizzazione antincendio! In caso di emergenza deve funzionare fino a fondersi!
Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Inviato:
20 mar 2015, 15:38
da GiacomoCarli83
abbiamo fatto un albergo ed un locale con dentro le pompe antincendio sono venuti i VVF a fare il sopralluogo finale ma mi ricordo che hanno detto che le linee di alimentazione non devono mai essere sganciate