prese montate su legno e Sistemi EVAC

MessaggioInviato: 20 mar 2015, 13:21
da EmaB
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno dei seguenti chiarimenti ed eventuali soluzioni.
1) in una nuova struttura adibita a casa riposo sono state previste in corrispondenza dei posti letto presa a spina a parete con posa sottotraccia. Al momento del montaggio dei letti la ditta installatrice ha scoperto che il committente ha previsto l'installazione in adiacenza alla muratura di un pannello di spessore 1,5/2cm per una altezza di 1,80 (certificato ai fini della reazione al fuoco in applicazione del D.M. 18.9.2002). Soluzione dell'impiantistica è di fare il foro nel pannello in corrispondenza della cassetta portafrutto e montare direttamente il supporto sul pannello in legno.
2) Impianto EVAC realizzato in una struttura adibita casa di riposo con progetto approvato nel 2007 e completato nel 2009/10. Il sistema EVAC risponde alla Norma EN 60849. Per quanto riguarda i diffusori (6Wdel tipo a controsoffitto) a seguito di analisi della documentazione tecnica presente agli atti ho notato che gli stessi erano privi di alcuna certificazione. A parere del tecnico che ha fornito il sistema RACK e diffusori (primaria ditta) per questi ultimi non era previsto alcun requisiti dalla Norma EN 60849.

Re: prese montate su legno e Sistemi EVAC

MessaggioInviato: 20 mar 2015, 13:33
da DarioDT
Per il punto 1)
Il foro sul pannello si può fare perché non altera la reazione al fuoco del materiale. Diverso il caso in cui l'elemento aveva caratteristiche di resistenza al fuoco
Ciao,
Dario

Re: prese montate su legno e Sistemi EVAC

MessaggioInviato: 20 mar 2015, 13:33
da Mike
1) Se il pannello è certificato con classe reazione 0 o 1 (chiaramente le classe di reazione equivalenti in vigore), il grado IP della scatola segue le regole generali, quindi può essere anche IP2X (CEI 64-8 tabella 751.04.1).

2) Vado a memoria ma i diffusori per un impianto EVAC secondo la CEI EN 60849 non dovevano avere nessun requisito particolare o certificazione.

Re: prese montate su legno e Sistemi EVAC

MessaggioInviato: 20 mar 2015, 16:56
da EmaB
Punto 1) Mi sono posto il problema in quanto la scatola portafrutti rimane incassata nella muratura, mentre il supporto con le due prese viene avvitato sul pannello in legno (trucciolare in classe 1 di reazione al fuoco) posto in aderenza alla muratura. I contatti interni delle prese a spina non sarebbero quindi protetti direttamente dalla cassetta portafrutto, in quanto quest'ultima arretrata di 2cm per la presenza delle pannello.
Grazie Emanuele
Eventualemnte appena possibile giro una foto.