Smaltimento di calore nei quadri elettrici

Inviato:
14 nov 2004, 16:19
da Gian Marco
Un quadro elettrico dissipa al suo interno una certa potenza P:come valutare la quantità di calore smaltita (per convezione) da due aperture ciascuna di sezione S praticate sulle pareti laterali di detto quadro? Se l'armadio fosse stagno, si avrebbe una quantità di calore smaltita dalle pareti pari a K*Stot*(T1-T2) ma in presenza di aperture come faccio a tenere conto dell'aumento di calore smaltito?

Inviato:
14 nov 2004, 18:44
da MASSIMO-G
Per determinare la sovratemperatura nei quadri elettrici si ricorre
ai laboriosi calcoli della CEI 17-43 . Il fatto di avere aperture
di ventilazione incide nel calcolo della massima temperatura
alla sommità di un quadro avente Ae (superficie effettiva di raffreddamento) > 1,25 mq essendo la T1 = k x d x P elevato ax x C
Tutti i termini di questo prodotto tengono conto del fatto che ci
siano o meno le aperture di ventilazione
- il valore k si ricava da un grafico diverso a seconda che le aparture ci
siano o no
- d dipende dai diaframmi interni e dalla presenza delle aperture
- l'esponente x vale 0,715 per i quadri con aperture
- c il fattore di distribuzione della temperatura si ricava da grafici
diversi a secondo della presenza delle aperture , tali grafici si basano
per trovare il termine c sul rapporto tra l'altezza del quadro elevata a1,35
per la superficie della base sell'involucro
La norma inerente le sovratemperature è difficile riassumerla in un post