Protezione tramite separazione elettrica Vs Sistema IT-M
Buongiorno a tutti,
Negli impianti che adottano la separazione elettrica per la protezione dai contatti indiretti tutte le masse devono essere collegate tra loro e la CEI 64-8 vieta il collegamento a terra delle masse o il collegamento a conduttori di protezione di altri circuiti.
Fin qui, ci sto. Ed è anche giusto. Nel senso che un ipotetico guasto a monte del trasf. d'isolamento porterebbe sulle masse dell'impianto isolato la tensione di guasto che al meglio potrebbe essere minore di 50 V.
La mia domanda è: perché negli IT-M non è cosi? Negli IT-M le masse dell'impianto isolato vanno connesse al conduttore di protezione a monte. Quindi se avvenie un guasto a monte del trasf. mi ritrovo sulle masse dell'impianto isolato la tensione di guasto.
Grazie in anticipo per la risposta
Negli impianti che adottano la separazione elettrica per la protezione dai contatti indiretti tutte le masse devono essere collegate tra loro e la CEI 64-8 vieta il collegamento a terra delle masse o il collegamento a conduttori di protezione di altri circuiti.
Fin qui, ci sto. Ed è anche giusto. Nel senso che un ipotetico guasto a monte del trasf. d'isolamento porterebbe sulle masse dell'impianto isolato la tensione di guasto che al meglio potrebbe essere minore di 50 V.
La mia domanda è: perché negli IT-M non è cosi? Negli IT-M le masse dell'impianto isolato vanno connesse al conduttore di protezione a monte. Quindi se avvenie un guasto a monte del trasf. mi ritrovo sulle masse dell'impianto isolato la tensione di guasto.
Grazie in anticipo per la risposta
quindi l'ipotetico guasto è su un altro sistema.