verifica fulminazione rischio R1 (persone)

MessaggioInviato: 27 mar 2015, 15:38
da studio varingel
Buon giorno a tutti, il mio dubbio riguarda il numero di persone da considerare in sede di calcolo all'interno di un edificio.
Fermo restando che è un parametro di ingresso che deve fornire il Committente, mi trovo nella fattispecie in questa situazione:
Edificio residenziale (ma la domanda che pongo ha validità generale) con 24 abitazioni delle quali solo 3 occupate - il proprietario mi indica una presenza massima di persone pari agli effettivi occupanti, ma a mio avviso la verifica andrebbe fatta in base alla capacità di persone dell'edificio (ovvero 24) e non a quelle presente all'epoca del calcolo, magari stimando col committente stesso un numero globale.
Cosa ne pensate? grazie.

Re: verifica fulminazione rischio R1 (persone)

MessaggioInviato: 27 mar 2015, 18:22
da Goofy
Il numero di persone presenti ti serve solo se suddividi la struttura in zone.
Se consideri una zona unica il rischio risultante è indipendente dal numero di presenti (... tranne il caso in cui il numero sia zero).

Re: verifica fulminazione rischio R1 (persone)

MessaggioInviato: 27 mar 2015, 18:23
da Mike
Che devi tenere conto della situazione finale, ovvero che tutte le 24 abitazioni siano occupate. Se poi questo comporti la NON autoprotezione, si dialoga con il committente per valutare il da farsi.