Interruzione in opposizione di fase

MessaggioInviato: 14 nov 2004, 17:43
da Flavio Cozzolino
Ho una domanda riguardo all’interruzione in opposizione di fase di un interruttore (3) di una stazione intermedia.

Tale stazione si interpone tra due centrali (C1 e C2) con neutro a terra unite da una linea attraverso la quale la potenza transita da C1 verso C2.

Un guasto in un punto a valle della stazione intermedia e del suo interruttore (3) lato AT produce oscillazioni dei rotori C1 e C2. Ipotizzando che venga superato il limite di stabilità transitoria e che l’interruttore 3 interrompa quando le due tensioni inizio e fine linea sono in opposizione.

Come è possibile calcolare la corrente che 3 deve interrompere in un c.c. di questo tipo??

La ringrazio anticipatamente.

Interruzione in opposizione di fase

MessaggioInviato: 22 nov 2004, 0:56
da Paolo Moroni
Non disponendo di modelli matematici più complessi, il problema si risolve applicando il principio di sovrapposizione degli effetti e ricavando i battimenti prodotti dalla diversa velocità dei rotori (ovvero prodotti dalla diversa frequenza dei generatori di Thevenin associati alle macchine).

Paolo Moroni