Pagina 1 di 2

citofono non squilla

MessaggioInviato: 12 apr 2015, 10:05
da paki72
Salve piccola palazzina 5 appartamenti i citofoni non suonano urmet 4 fili alimentatore 786/11
Si sente solo un piccolo ronzio alla chiamata .penso sia l uscita dell alimentatore ps ma non soquanti volt deve cacciare e come testarlo

Re: citofono non squilla

MessaggioInviato: 12 apr 2015, 10:13
da attilio
domanda stupida: hai controllato che la pulsantiera esterna non abbia problemi meccanici di accoppiamento?
fonia ed elettroserratura funzionano normalmente?

Re: citofono non squilla

MessaggioInviato: 12 apr 2015, 13:09
da paki72
Funziona tutto meno che la chiamata

Re: citofono non squilla

MessaggioInviato: 12 apr 2015, 18:28
da soltec
Forsi parli di impianto 4+n.
L'uscita ps serve per la chiamata elettronica, quindi se parli di ps presumo che tu abbia citofoni a chiamata elettronica.
Per essere sicuro che funzioni da un citofno dove sei sicuro che funziona l'audio collega 0v su 6 e PS su ca e deve suonare. Praticamente il citofono suona attraverso il suo altoparlante.
Se il problema lo fa a tutti sicuramente è l'alimentatore.

Comunque che citofono monta?

Re: citofono non squilla

MessaggioInviato: 12 apr 2015, 19:16
da paki72
È proprio quello che tu dici adesso provo a fare questa prova ma anche io penso che sia l alimentatore per non funzionare nessuno l unica cosa che volevo testare è l uscita sull alimentatore tra ps e - 6 ma non so quanti volt devono uscire per essere buono grazie

Re: citofono non squilla

MessaggioInviato: 12 apr 2015, 19:40
da soltec
ALIMENTATORE CITOFONICO 28VA 230V 786/11 URMET
Il dispositivo consente di realizzare impianti audio 4+n sia con chiamata tradizionale che con chiamata elettronica. E' dotato di protezione rete con PTC (auto ripristinante in caso di corto circuito) e di generatore di chiamata potenziato per chiamare 4 citofoni elettronici in parallelo senza l'aggiunta di nessun dispositivo supplementare. Viene fissato direttamente alla guida Din o al muro con l'aggiunta di un kit staffe 786/50 . Sostituisce gli alimentatori 786/1, 786/14 e 786/38.
- Moduli DIN: 3
- Dimensioni:(H x L x P) 61 x 54 x 90 mm
- Omologazione: IMQ-CE-VDE, conforme alle normative DIN e alla norma CEI EN 60065
- Alimentazione:220Vac 50/60Hz
- Assorbimento max: 150 mA
- Frequenza generatore di nota: F1 960 -1440 Hz, F2 600 - 900 Hz
- Uscita generatore di nota: 8Vpp min
- Potenza trasformatore: 28 VA
- Potenza dissipata dopo un'ora di funzionamento: 4,2W
- Alimentazione circuito fonico: 6Vcc @ 0,12A
- Alimentazione per circuito fonico intercominicante: 3,5-6,5 Vcc @ 0,12A
- Alimentazione per circuito per serratura elettrica: 12 Vac @ 2 A
- N max di cartellini retro-illuminati con led: Sinthesi: 40; K-steel: 8
- N max di lampadine da 12Vac 3W: 2


Con il tester non capisci se funziona. Attaccaci un citofono e ti togli il dubbio.
Hai provato a staccare corrente all'alimentatore e vedere se si ripristina?

Re: citofono non squilla

MessaggioInviato: 12 apr 2015, 19:43
da soltec
nota bene

mi sembra di ricordare che il citofono deve essere agganciato per squillare...

Re: citofono non squilla

MessaggioInviato: 12 apr 2015, 19:51
da paki72
Ho provato a togliere corrente ma è uguale , le cornette non so se una delle cinque non è agganciata mi da il problema a tutte le altre e non le fa squillare

Re: citofono non squilla

MessaggioInviato: 12 apr 2015, 20:45
da soltec
Non centrano le altre io parlo solo di quella chiamata che deve essere agganciata in quel momento.

Comunque se lo fa a tutti è l'alimentatore sicuramente,ma visto che costa 140,00 € di listino proverei direttamente con un citofono o una suoneria elettronica direttamente ai capi dell'alimentatore per escludere problematiche di impianto, prima di riacquistarlo.
O_/

Re: citofono non squilla

MessaggioInviato: 12 apr 2015, 20:55
da attilio
paki72 ha scritto:Ho provato a togliere corrente ma è uguale

bisogna dare tempo all'alimentatore di resettarsi, non hai staccato e riattaccato subito, giusto?