Contatti indiretti quadro generale BT cabina MT/BT
Le norme consentono di omettere la protezione dal corto circuito per il cavo bt di collegamento trasformatore power center. In un articolo TNE leggo a tal riguardo che se il cavo è in doppio isolamento possiamo non prendere in considerazione il guasto fase-terra. Mi pare una situazione analoga a quella del montante in bt in un sistema TT. In sostanza nel caso TT dice che posso non mettere il differenziale in partenza al montante se in doppio isolamento purchè nel quadro metallico di arrivo (condizione necessaria che il quadro sia metallico ossia una massa) sia presente un differenziale generale per proteggere dagli eventuali contatti tra carpenteria del quadro e conduttori di fase presenti nei cablaggi di tutti gli interruttori presenti nel quadro. In sostanza il rischio si accetta solo per l'ingresso all'interruttore generale (CEI 64-8/4 ART.413.2.1.1).
Nel caso specifico trattandosi di un sitema TN il discorso per i contatti indiretti cambia, ma a parte ciò devo intendere che anche in questo caso la norma ammette il rischio nel collegamento trasformatore lato bt quadro PC analogamente al montante nel sistema TT? Nel mio caso specifico i fusibili lato MT non intervengono entro 5 secondi in caso di guasto fase terra sul quadro PC bensì in 25 secondi. Tralasciando i coordinamenti degli interruttori nel PC per le protezioni dei sottoquadri con differenziale o solo magnetotermico (tutti gli interruttori presenti, a parte il generale, dovranno intervenire per un corto fase terra a inizio linea ossia sul quadro PC entro 5 secondi è ciò sarà verificato se è soddisfatto il tempo di 5 sec. per i sottoquadri ben più distanti) devo pensare che l'interruttore generale del quadro BT deve intervenire entro 5 secondi per un corto fase terra a inizio linea ossia nel quadro?
Il rischio contemplato dalla cei 64/8 art. 413.2.1.1 vale solo per il primo quadro oppure è un concetto generale e vale anche per il sotto quadro eventualemente. Cioè dal quadro generale BT parto con interruttore e una linea in doppio isolamento verso un sottoquadro metallico, il guasto fase terra del cavo in ingresso al sottoquadro ossia in ingresso al generale non fa intervenire entro 5 secondi l'interruttore di linea sul quadro generale ma tale rischio è accettato. L'interruttore preposto alla protezione dai contatti indiretti per la massa sottoquadro è sempre il generale del sottoquadro stesso?
Premetto che io ho sempre protetto il sottoquadro direttamente nel quadro generale ossia con magnetotermico con o senza differenziale purchè lo sgancio avvenga entro 5 secondi.
Pierpaolo
Nel caso specifico trattandosi di un sitema TN il discorso per i contatti indiretti cambia, ma a parte ciò devo intendere che anche in questo caso la norma ammette il rischio nel collegamento trasformatore lato bt quadro PC analogamente al montante nel sistema TT? Nel mio caso specifico i fusibili lato MT non intervengono entro 5 secondi in caso di guasto fase terra sul quadro PC bensì in 25 secondi. Tralasciando i coordinamenti degli interruttori nel PC per le protezioni dei sottoquadri con differenziale o solo magnetotermico (tutti gli interruttori presenti, a parte il generale, dovranno intervenire per un corto fase terra a inizio linea ossia sul quadro PC entro 5 secondi è ciò sarà verificato se è soddisfatto il tempo di 5 sec. per i sottoquadri ben più distanti) devo pensare che l'interruttore generale del quadro BT deve intervenire entro 5 secondi per un corto fase terra a inizio linea ossia nel quadro?
Il rischio contemplato dalla cei 64/8 art. 413.2.1.1 vale solo per il primo quadro oppure è un concetto generale e vale anche per il sotto quadro eventualemente. Cioè dal quadro generale BT parto con interruttore e una linea in doppio isolamento verso un sottoquadro metallico, il guasto fase terra del cavo in ingresso al sottoquadro ossia in ingresso al generale non fa intervenire entro 5 secondi l'interruttore di linea sul quadro generale ma tale rischio è accettato. L'interruttore preposto alla protezione dai contatti indiretti per la massa sottoquadro è sempre il generale del sottoquadro stesso?
Premetto che io ho sempre protetto il sottoquadro direttamente nel quadro generale ossia con magnetotermico con o senza differenziale purchè lo sgancio avvenga entro 5 secondi.
Pierpaolo