[31] Re: masse estranee

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 apr 2015, 10:13

magnus ha scritto:E' una cabina tipo container contenente strumenti di misura.Tutta la struttura è collegata a terra,così pure la porta collegata tramite ponticello alla struttura.
Saluti Magnus


Ecco, stiamo parlando di tutt'altra cosa che una cabina elettrica... Confermo la non obbligatorietà, né l'opportunità del collegamento EQS ma aggiungo invece un'altra cosa: il container è tutto metallico e all'interno le persone possono venire a contatto con ampie parti del corpo alla struttura metallica?
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14212
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[32] Re: masse estranee

Messaggioda Foto Utenteivano » 22 apr 2015, 17:33

se in questo caso ci fosse l'obbligo di collegamento ( ma non credo proprio) tutte le installazioni ( o quasi) dei
cancelli elettrici sarebbe fuori norma , in quanto nessuno o quasi collega la recinzione alla messa terra del cancello.
probabilmente la messa terra del container cosi' curata i non ha solo scopi di sicurezza ma soprattutto
ha funzioni di schermatura disturbi. che tipo di strumenti ci sono all'interno?