Pagina 1 di 1

Cavo FG7R all'esterno

MessaggioInviato: 28 giu 2007, 13:24
da boobie80
Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...

Re: Cavo FG7R all'esterno

MessaggioInviato: 28 giu 2007, 13:44
da Mike
boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...


Diciamo che è idoneo per essere posato direttamente, ovviamente per una sua maggiore durata nel tempo la protezione dagli eventi atmosferici, irraggiamento solare in primis, è un qualcosa sui cui pensarci sopra...

Re: Cavo FG7R all'esterno

MessaggioInviato: 28 giu 2007, 16:52
da FedericoB
Mike ha scritto:
boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...


Diciamo che è idoneo per essere posato direttamente, ovviamente per una sua maggiore durata nel tempo la protezione dagli eventi atmosferici, irraggiamento solare in primis, è un qualcosa sui cui pensarci sopra...




per portare un esempio pratico, per gli impianti fotovoltaici nei tratti esposti al sole si può utilizzare il cavo Radox.

MessaggioInviato: 1 lug 2007, 8:44
da PTONINO
IO DICO DI SI ANCHE PERCHE VIENE USATO PER LE POMPE SOMMERSE E CREDO CHE L'ACQUA NON MANCHI PER QUANTO RIGUARDA IL SOLE ANZI CHE LO HA ROVINATO SIAMO TUTTI RINATI UN PAIO DI VOLTE.

MessaggioInviato: 4 lug 2007, 17:43
da sebago
PTONINO ha scritto:IO DICO DI SI ANCHE PERCHE VIENE USATO PER LE POMPE SOMMERSE E CREDO CHE L'ACQUA NON MANCHI PER QUANTO RIGUARDA IL SOLE ANZI CHE LO HA ROVINATO SIAMO TUTTI RINATI UN PAIO DI VOLTE.


Se il cavo FG7R "viene usato per le pompe sommerse" (intendendo con ciò che tale cavo stia permanentemente sommerso), mi sembra cosa da elettrobestiario. Fra i suoi impieghi, nel catalogo dei costruttori non vedo tale indicazione che invece è ammessa per il cavo H07RN8-F.
Saluti.

Re: Cavo FG7R all'esterno

MessaggioInviato: 29 ago 2012, 16:17
da elettrosiculo
boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...



apro il post per capire se:
In un ambiente al chiuso senza rischi meccanici ed atmosferici si puo' installare un cavo FG7OR senza protezione meccanica?

Re: Cavo FG7R all'esterno

MessaggioInviato: 29 ago 2012, 16:31
da Giovepluvio
Sì, vedi:

CEI 20-13 IEC 60502-1 p.q.a.

Re: Cavo FG7R all'esterno

MessaggioInviato: 29 ago 2012, 17:06
da CGIUSEPPE61
elettrosiculo ha scritto:
boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...



apro il post per capire se:
In un ambiente al chiuso senza rischi meccanici ed atmosferici si puo' installare un cavo FG7OR senza protezione meccanica?


Certo che sì per posa fissa , sconsigliato per posa mobile.