Cavo FG7R all'esterno
Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...
Mike ha scritto:boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...
Diciamo che è idoneo per essere posato direttamente, ovviamente per una sua maggiore durata nel tempo la protezione dagli eventi atmosferici, irraggiamento solare in primis, è un qualcosa sui cui pensarci sopra...
PTONINO ha scritto:IO DICO DI SI ANCHE PERCHE VIENE USATO PER LE POMPE SOMMERSE E CREDO CHE L'ACQUA NON MANCHI PER QUANTO RIGUARDA IL SOLE ANZI CHE LO HA ROVINATO SIAMO TUTTI RINATI UN PAIO DI VOLTE.
boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...
elettrosiculo ha scritto:boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...
apro il post per capire se:
In un ambiente al chiuso senza rischi meccanici ed atmosferici si puo' installare un cavo FG7OR senza protezione meccanica?