MessaggioInviato: 28 apr 2015, 7:13
da randi
Un una nostra struttura un elettricista ha messo una presa a 40cm dal rubinetto acqua il progettista dice che non va bene non è a norma ma per noi invece leggendo anche la norma non è così mi date una vostra opinione?

Re: presa vicino al lavandino

MessaggioInviato: 28 apr 2015, 7:34
da andreandrea
Anche a me non risulta che la norma impianti vieti di installare una presa di corrente vicino al rubinetto di un lavandino.
Certo che se la presa fosse facilmente soggetta a spruzzi d'acqua occorrerà prendere dei provvedimenti, ad esempio sceglierla con un grado di protezione idoneo.
Comunque lascio la parola agli esperti.
Saluti.

Re: presa vicino al lavandino

MessaggioInviato: 28 apr 2015, 7:39
da attilio
rispondete per iscritto che provvederete a far spostare il lavabo, ed eventualmente gli attacchi idrici e lo scarico,
ma che in assenza di un riferimento alla norma citata i costi dell'operazione saranno a lui addebitati

Re: presa vicino al lavandino

MessaggioInviato: 28 apr 2015, 8:11
da iosolo35
le zone di rispetto all'interno dei bagni sono riferite solo al piatto doccia vasca da bagno o soffione in applicazione della norma CEI 64 8, esprimo una considerazione che è solo mia quando avevo la bimba piccola tante volte la si lavava all'interno del lavabo all'interno del lavandino per lei in quel momento era come una piccola vasca da bagno ecco che avere una presa di corrente installata in prossimità di questo alla quale si possa collegare degli apparecchi utilizzatori non era dal punto di vista mio inteso come un qualcosa di sicuro

Re: presa vicino al lavandino

MessaggioInviato: 28 apr 2015, 8:25
da attilio
40 cm sono due piastrelle circa, il più delle volte bastano ad uscire fuori dall'ingombro del sanitario, più per questione estetica a dire il vero, ma anche fossero 45 o 50 cosa cambia? aumenta la sicurezza? NO!

se si vuole realmente ridurre i rischi elettrici nei bagni, si adottano altre misure, non si fa i fiscali sui cm delle zone di rispetto (anche dove non previste)

PS: anche io ho bambini, ma se sposti troppo la presa per allontanarla dal lavabo poi ti va a finire sul bidet!
allora facciamo noi per primi ai nostri cari, della sana formazione di sicurezza elettrica

Re: presa vicino al lavandino

MessaggioInviato: 28 apr 2015, 9:42
da 6367
Facciamo che non si mettono prese in bagno, come in UK.
Ah no, un bagno senza prese in IT non è a norma.

Re: presa vicino al lavandino

MessaggioInviato: 28 apr 2015, 10:12
da Brugio
Le norme fanno riferimento a vasche o docce (sezione 701 della 64-8).
Consiglio di usare una presa con alveoli protetti.

Re: presa vicino al lavandino

MessaggioInviato: 28 apr 2015, 10:36
da IsidoroKZ
In USA, a causa del sistema di distribuzione TN, tutte le prese entro 5 piedi da rubinetti e acqua devono avere al loro interno un interruttore differenziale (GCFI). Addirittura tutte le spine dei phon hanno il differenziale al loro interno.

Re: presa vicino al lavandino

MessaggioInviato: 28 apr 2015, 10:50
da Pierluigi2002
Brugio ha scritto:Le norme fanno riferimento a vasche o docce (sezione 701 della 64-8).
Consiglio di usare una presa con alveoli protetti.


Grazie del consiglio, adesso ti chiedo, mi dici una marca e/o modello di prese con alveoli non protetti ! :D

Re: presa vicino al lavandino

MessaggioInviato: 28 apr 2015, 12:46
da ivano
basterebbe rendere obbligatorio il differenziale da 10ma perlomeno per quella in bagno