Ciao a tutti...
Ho un interruttore MT ABB Tmax da 1250 A installato nel quadro X.
A valle di questo interruttore ho la linea "1" lunga circa 4 metri da 240 mmq che va al quadro "Y".
L'interruttore generale del quadro Y è da 400 A.
A valle di questo interruttore ho la linea "2" da 240 mmq che va al carico.
La portata dei cavi da 240 mmq, considerando il tipo di posa, è pari a circa 630 A.
L'interruttore da 1250 A sarebbe sovradimensionato per la linea 1 in quanto non verrebbe rispettata la condizione Ib<In<Iz.
Facendo delle prove di taratura, con un software di calcolo, mi sono accorto che la condizione viene soddisfatta tarando a 0,4 la "soglia lungo ritardo".
Domanda:
Considerando che la regolazione lungo ritardo, se ho ben capito, riguarda la protezione da sovraccarico e non da cortocircuito, potrei (in teoria) lasciare la soglia lungo ritardo a 1 visto che il carico si trova a valle dell'interruttore da 400 A posto nel quadro Y? se si verifica un sovraccarico interviene l'interruttore da 400 A, giusto?
Un'altra domanda: Il motivo per cui non occorre che faccia una regolazione nella "soglia corto ritardo" potrebbe essere perché la corrente di cortocircuito in un cavo di piccola lunghezza sarebbe molto elevata?
Grazie per il vostro aiuto
Ho un interruttore MT ABB Tmax da 1250 A installato nel quadro X.
A valle di questo interruttore ho la linea "1" lunga circa 4 metri da 240 mmq che va al quadro "Y".
L'interruttore generale del quadro Y è da 400 A.
A valle di questo interruttore ho la linea "2" da 240 mmq che va al carico.
La portata dei cavi da 240 mmq, considerando il tipo di posa, è pari a circa 630 A.
L'interruttore da 1250 A sarebbe sovradimensionato per la linea 1 in quanto non verrebbe rispettata la condizione Ib<In<Iz.
Facendo delle prove di taratura, con un software di calcolo, mi sono accorto che la condizione viene soddisfatta tarando a 0,4 la "soglia lungo ritardo".
Domanda:
Considerando che la regolazione lungo ritardo, se ho ben capito, riguarda la protezione da sovraccarico e non da cortocircuito, potrei (in teoria) lasciare la soglia lungo ritardo a 1 visto che il carico si trova a valle dell'interruttore da 400 A posto nel quadro Y? se si verifica un sovraccarico interviene l'interruttore da 400 A, giusto?
Un'altra domanda: Il motivo per cui non occorre che faccia una regolazione nella "soglia corto ritardo" potrebbe essere perché la corrente di cortocircuito in un cavo di piccola lunghezza sarebbe molto elevata?
Grazie per il vostro aiuto