da pierrotlefou
Carissimi,

devo produrre una relazione di verifica dell'impianto elettrico a servizio di una palestra.

Immediatamente a valle del contatore, c'è un magnetotermico con interruttore differenziale da 0.3A che protegge la montante e alimenta il quadro generale.

Dal quadro generale, con interruttore generale un magnetotermico, vengono alimentate le varie utenze con MTD da 0,03A eccetto una nuova utenza - un distributore automatico di bevande attraverso una presa interbloccata da 16A - protetto dal solo magnetotermico.

Fatto salvo il coordinamento delle protezioni per quel che riguarda sovracorrenti e cortocircuito, Il verificatore mi ha contestato l'assenza del differenziale sulla linea che alimenta la presa da 16A per il distributore sebbene la protezione dei contatti indiretti dovrebbe essere comunque garantita dal differenziale a monte sotto il quadro generale (coordinata con la resistenza di terra ovviemante).

Chi ha torto?

attendo vostre e siate clementi per la banalità della domanda

Re: Protezione Differenziale Presa 16A

MessaggioInviato: 15 mag 2015, 15:47
da Mike
La presa è protetta di contatti indiretti tramite il differenziale generale da 0,3 A. Punto e chiusa la discussione.

Re: Protezione Differenziale Presa 16A

MessaggioInviato: 15 mag 2015, 15:59
da pierrotlefou
Non ti risulta che la normativa imponga la protezione differenziale ad alta sensibilità sia imposta dalle norme sui circuiti che alimentano prese a spina come protezione supplementare dai contatti diretti?

Re: Protezione Differenziale Presa 16A

MessaggioInviato: 15 mag 2015, 16:03
da Romeo
pierrotlefou ha scritto:Carissimi,


Dal quadro generale, con interruttore generale un magnetotermico, vengono alimentate le varie utenze con MTD da 0,03A eccetto una nuova utenza - un distributore automatico di bevande attraverso una presa interbloccata da 16A - protetto dal solo magnetotermico.


Chi ha torto?

attendo vostre e siate clementi per la banalità della domanda

Le Norme CEI 64/08 riportano al punto seguente:
412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente
differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale
non superiore a 20 A; e
b) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non superiore a
32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all’esterno.

Re: Protezione Differenziale Presa 16A

MessaggioInviato: 15 mag 2015, 16:09
da pierrotlefou
Nel mio caso si tratta di una palestra e non di un locale ad uso abitativo.. Ovviamente vale la stessa prescrizione..

Re: Protezione Differenziale Presa 16A

MessaggioInviato: 15 mag 2015, 16:12
da paolo a m
Banalmente, una palestra non è un locale abitativo.

Re: Protezione Differenziale Presa 16A

MessaggioInviato: 15 mag 2015, 16:15
da iosolo35
ho trovato molto interessante ed utile questa tabella estratta da Tuttonormel
obbligodiff1.jpg

obbligodiff.jpg

Re: Protezione Differenziale Presa 16A

MessaggioInviato: 15 mag 2015, 16:18
da pierrotlefou
Non è un locale abitativo quindi posso omettere il differenziale, quindi il fatto che in qualche modo possa essere accessibile al pubblico o comunque ai manutentori della macchina di distribuzione di bevande non è sufficiente per richiedere il differenziale da 0,03A, corretto?

Re: Protezione Differenziale Presa 16A

MessaggioInviato: 15 mag 2015, 16:25
da paolo a m
pierrotlefou ha scritto:Non è un locale abitativo quindi posso omettere il differenziale

detto così, sbagliato!

pierrotlefou ha scritto:non è sufficiente per richiedere il differenziale da 0,03A, corretto?

corretto.

Re: Protezione Differenziale Presa 16A

MessaggioInviato: 15 mag 2015, 16:27
da pierrotlefou
Grazie mille..