Corrente Icc tra fase e fase

Inviato:
17 mag 2015, 16:03
da bicio8591
Buongiorno, se io misuro la Icc con lo strumento, HT Sirius 89N, tra fase e fase e mi da come valore 3,46kA quale è il valore trifase di Icc per poter coordinare la protezione con il potere di interruzione della stessa ? E' giusto che la Icc tra fase fase corrisponde al 0,86 % della Icc trifase e quindi nel mio caso sarebbe pari a 4,023 kA ?
Re: Corrente Icc tra fase e fase

Inviato:
17 mag 2015, 18:36
da elettro
Visti i valori di Icc che hai postato - pare siamo nel caso di piccolo impianto trifase senza cabina utente..con potenze dai 6 kW ai 15kW.
Se prendi in esame le regole di connessione utenti in BT, troverai i valori minimi di Icc delle protezioni montante e quelle dettate a valle delle predette.
Preso atto dei valori minimi, nulla vieta di fare due misure a ridondanza delle prescrizioni e dei calcoli.,
Se siamo nella ipotesi dettata dal mio postulato, credo che la protezione montante debbe essere predisposta con ina Icc di 10kA, mentre quelle a valle da 6kA; non ricordo fino a che limite di fornitura valgono.
Già con le regole di connessione - in questo caso dovresti essere in oridine, semmai, negli impainti molto estsi, per ovviare ai costi delle protezioni in termini di Icc si può adottare la protezione di Back-Up, ma questo non mi pare il caso.
Re: Corrente Icc tra fase e fase

Inviato:
17 mag 2015, 19:40
da Marco62
bicio8591 ha scritto:la Icc tra fase fase corrisponde al 0,86 % della Icc trifase e quindi nel mio caso sarebbe pari a 4,023 kA ?
Il ragionamento è corretto.
Saluti
Marco 62
Re: Corrente Icc tra fase e fase

Inviato:
17 mag 2015, 21:25
da admin
bicio8591 ha scritto:E' giusto che la Icc tra fase fase corrisponde al 0,86 % della Icc trifase [..]
Puoi vederne
qui, se vuoi, la giustificazione teorica