Pagina 1 di 1
Rivelazione automatica incendio

Inviato:
18 mag 2015, 15:30
da lequadro
Ciao a tutti,
un'aula di un edificio scolastico può essere NON sorvegliata?
La norma UNI 9795 prescrive che possono NON essere sorvegliate dai rivelatori le parti elencate nell'articolo 5.1.3.
Per quanto riguarda l'aula scolastica devo solo verificare se l'impianto elettrico all'interno del locale è strettamente indispensabile all'utilizzazione del locale stesso. Se all'interno del locale passa l'impianto elettrico anche di altri locali devo prevedere la sorveglianza altrimenti posso evitarla. Giusto?
Grazie in anticipo...

Re: Rivelazione automatica incendio

Inviato:
18 mag 2015, 15:51
da iosolo35
ti conviene leggere molto bene l'articolo 5.1.3 poiché è riferito solo ad alcune parti degli edifici
Re: Rivelazione automatica incendio

Inviato:
18 mag 2015, 15:53
da iosolo35
si parla di:
piccoli locali per servizi igienici
cavedi
banchine
condotte di condizionamento
canali d'aria
spazi nascosti
Re: Rivelazione automatica incendio

Inviato:
18 mag 2015, 15:58
da ferri
La UNI 9795 non indica quali locali vanno sorvegliati da un impianto di rivelazione incendi, ma
- come realizzare l'impianto nelle sue parti
- per quali locali / aree specifiche si puo evitare la installazione dei rivelatori
L'impianto viene richiesto/ installato in virtu di:
- norme tecniche verticali (nello specifico) Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
- decreti legge
- analisi del rischio specifico
- come protezione integrativa vista la criticità XX
- prescrizioni di enti
- capitolati prestazionali
- richieste della proprietà ecc. ecc.
Interfacciati con il Tecnico Antincendio, per capire quali locali vanno protetti e sorvegliati
Re: Rivelazione automatica incendio

Inviato:
18 mag 2015, 16:02
da lequadro
iosolo35 ha scritto:si parla di:
piccoli locali per servizi igienici
cavedi
banchine
condotte di condizionamento
canali d'aria
spazi nascosti
Perfetto!
Quindi qualsiasi locale che si trova al di fuori dell'elenco che hai appena fatto deve essere sorvegliato... giusto?
Qualora fosse così, faccio la seguente osservazione:
Ho visto il progetto di un impianto di rivelazione incendio in cui le aule non erano sorvegliate, la sorveglianza era stata fatta solo nei corridoi. Era un progetto sbagliato oppure si può valutare altro?
Grazie
Re: Rivelazione automatica incendio

Inviato:
18 mag 2015, 16:08
da ferri
Le considerazioni che fai partono dal presupposto sbagliato
penso ti sia utile leggere
D.M. 26 agosto 1992
nello specifico art.
9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi
Nel tuo caso forse il tecnico che ha realizzato la prativa di prevenzione incendi ha esteso la protezione ai corridoi, considerandoli via d'esodo
Re: Rivelazione automatica incendio

Inviato:
18 mag 2015, 16:09
da iosolo35
può essere dipende non da noi elettrici ma da chi progetta la pratica antincendio, comunque:
9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi(21)
Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m2, deve essere in-stallato un impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estin-zione ad attivazione automatica, se interrato.
Re: Rivelazione automatica incendio

Inviato:
18 mag 2015, 16:17
da lequadro
Ok, ho capito! Grazie ad entrambi.
Re: Rivelazione automatica incendio

Inviato:
18 mag 2015, 16:21
da iosolo35
di niente buona giornata