Pagina 1 di 1

Impianto elettrico centrale termica

MessaggioInviato: 19 mag 2015, 15:14
da ingantonio
Buongiorno a tutti,
il mio studio sugli impianti elettrici procede :-)

Dopo aver capito (più o meno) come funziona per gli impianti degli appartamentini civili vorrei ora passare alle centrali termiche, di cui mi occupo per il momento principalmente dal punto di vista termotecnico.

Avete qualche guida da seguire? Che norme si applicano?

Parlo di centrali con potenza > 116 kW, quindi soggette ai controlli di prevenzione incendi

Grazie

Re: Impianto elettrico centrale termica

MessaggioInviato: 19 mag 2015, 17:00
da paolo a m
ingantonio ha scritto:Avete qualche guida da seguire? Che norme si applicano?

Guida Blu n. 7 - Ambienti speciali. Lì trovi anche il rinvio alle norme applicabili.

Re: Impianto elettrico centrale termica

MessaggioInviato: 20 mag 2015, 10:18
da ingantonio
grazie :-)

domanda... è obbligatorio il progetto da parte di un professionista abilitato?

Leggendo vari articoli ho capito che in genere non è obbligatorio (lo protrebbe fare il responsabile tecnico dell'impresa installatrice) a meno che la centrale termica non faccia parte di un impianto condominiale con potenza superiore a 6 kW (cioè quasi sempre)... è corretto?

Altro dubbio... in alcune vecchie centrali vedo ancora i tubi in ferro all'interno dei quali passano i cavi elettrici... sono ancora a norma o sono da adeguare?

Re: Impianto elettrico centrale termica

MessaggioInviato: 20 mag 2015, 10:57
da Mike
ingantonio ha scritto: è corretto?


Se ti riferisci come nel tuo post, a CT > di 116 kW l'obbligo di progetto c'è sempre.

ingantonio ha scritto:
Altro dubbio... in alcune vecchie centrali vedo ancora i tubi in ferro all'interno dei quali passano i cavi elettrici... sono ancora a norma o sono da adeguare?


La questione non è il tubo in ferro in sé, ma la conduttura, ovvero l'insieme cavo+supporto. Se il cavo all'interno del tubo di ferro è a singolo isolamento (per es. N07V-K o H07V-K o H05V-K ...) la conduttura diventa una massa e bisogna collegarla a terra e garantire la continuità per tutta la sua lunghezza. Se invece all'interno ho un cavo con guaina di caratteristiche a doppio isolamento (per es. FROR 450/750 o FG7 0,6/1kV ...) allora la conduttura è a doppio isolamento e non devo fare nulla.

Re: Impianto elettrico centrale termica

MessaggioInviato: 20 mag 2015, 12:49
da iosolo35
aggiungo al post di Foto UtenteMike in riferimento alla conduttura in ferro con filo es. N07VK e proteggere a monte con un interruttore differenziale

Re: Impianto elettrico centrale termica

MessaggioInviato: 20 mag 2015, 17:23
da Mike
iosolo35 ha scritto:aggiungo al post di Foto UtenteMike in riferimento alla conduttura in ferro con filo es. N07VK e proteggere a monte con un interruttore differenziale


Anche no, se è un TN-S ;-)

Re: Impianto elettrico centrale termica

MessaggioInviato: 20 mag 2015, 18:29
da iosolo35
E vabbè…hai ragione e poi dicono a me che sono una virgola :mrgreen:

Re: Impianto elettrico centrale termica

MessaggioInviato: 20 mag 2015, 18:46
da Mike
iosolo35 ha scritto:E vabbè…hai ragione e poi dicono a me che sono una virgola :mrgreen:


:mrgreen: