misura d'isolamento motori asincroni

MessaggioInviato: 19 mag 2015, 15:43
da martirad
Salve a tutti,
vorrei chiedervi se nell'effettuare la misura d'isolamento di un motore elettrico bisogna controllare necessariamente anche l'isolamento tra le fasi o basta solo quello della singola fase verso terra..
Inoltre per la misura dell'indice di polarizzazione bisogna collegare tra loro tutte le fasi giusto? Fare la misura singola dell'indice di polarizzazione per ogni fase e tra le fasi sarebbe troppo lungo..attendo vostre esperienze in merito..
grazie a tutti

Re: misura d'isolamento motori asincroni

MessaggioInviato: 19 mag 2015, 15:57
da SerTom
A quanto ne so, la prassi consiste nel collegare tutte le fasi assieme ed applicare la tensione di prova fra le fasi e la terra. Sia per la prova di rigidità stessa sia per il ciclo di misura necessario al calcolo dell'indice di polarizzazione.

Bye O_/ Ser.Tom

Re: misura d'isolamento motori asincroni

MessaggioInviato: 19 mag 2015, 16:22
da martirad
Si di sicuro così è più veloce come misura ma non posso notare se ci sono differenze nei valori d'isolamento nelle tre fasi. Cosa sarebbe più corretto fare?

Re: misura d'isolamento motori asincroni

MessaggioInviato: 19 mag 2015, 18:12
da SerTom
Perché dici che si sono differenze ?
Se anche applichi la tensione ad una sola fase la stessa si propaga a tutte le altre ....

Bye O_/ Ser.Tom